我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,,前輩指導一下,,解惑。
當生產,、生活用水量達到最大,,市政給水管道不能滿足室外消火栓用水量及水壓10mH2O的要求時,應設室外消防水泵,??稍趺床拍苤郎a(chǎn),、生活用水量最大時,,市政給水管網能不能滿足室外消火栓的要求呢?我看過一些工程,,市政提供0.4MPa的壓力,,室外消火栓用水量25L/S;生活給水采取由市政給水管道引入一根DN100的進水管的直供方式,,生活用水量11L/S,,需用壓力0.4MPa。也沒有說明為什么市政滿足不了室外消防管網0.1MPa的要求而采取在泵房設了兩臺室外消火栓水泵,。對此不解,,如何才能確切知道一個工程的室外消火栓是應該由市政提供壓力水量還是應該由專設的消防泵提供呢?
請教高手,,做了一個工程,室外栓采用水池+消防泵的形式,,現在感覺有問題,,感覺這樣平時室外栓沒有水,也沒壓力,,著火了室外消防泵也不知道如何啟動,?只有人工啟動,不知道這樣做是否有安全隱患?希望高手能幫忙解答一下
請問一下,,什么時候要設室外消防泵,?設了室外消防泵,要設取水口嗎,?設了室外消防泵,,在總平上怎么表示,分別接到兩個獨立的室外消防栓,?還是直接室入小區的室外消防管網,?(小區面積40萬左右)
一個工業廠區,均為多層建筑,,無市政管網,,室內消火栓和室外消火栓合用一套消防泵,消防泵流量為室內外之和,,系統平時由屋頂消防水箱和穩壓泵穩壓,,發生火災時啟動啟泵按鈕來啟動消防泵。請問:1.這樣做法可以嗎,?2.消防水箱容積是只考慮10min室內消防用水量,,還是室內和室外都要考慮?
多層建筑,,室外合用一個管網,,室內室外合用一套消防泵可以?若室內消防15L/S,室外25L/S,,選兩臺40L/S的消防泵(一用一備)可以嗎,?
現有一區水湖水和泳池相距每個建筑單體不到150米,,室外消防泵可不可以不備用,就如同室外市政是枝狀管網,,水池存消防水量一樣?,F(xiàn)因泵房面積太小,故出此下策,。
引用1999年 第25卷 第10期<給水排水>張世誠 張英的<住宅小區區域消防給水系統設計探討>http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=657&way=1:里面寫的合用消防泵(噴淋泵和消防栓泵),并合用室外管是否合理?在濕式報警閥后是分開的.
本人最近遇到一個工程,,因為舜的問題(無市政水源,廠區打井,但不滿足長期供水),,廠區消防水池儲水需要存儲室內與室外消防用水之和,這就需要用到消防加壓泵,請教:此消防泵能室內消防與室外消防合用嗎?還是需要各設一套消防泵?如果能合用一套泵的話,,流量是不是按室內,、外設計流量之和計算?
城市只有一個市政給水接口,,工程為六層多層建筑,,底層為商業。室外消火栓為15L/S,,室內消火栓為15L/S,,室外為生活消防合用,那要不要設消防水池呢,?如果不設消防水池,,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎?謝謝各位大神·
本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,,只能引入一根市政給水管,。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”,。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢,?
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,,當......”,。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條,。而要開兩個接口向小區供水,,意義好象不大。而且費用交高,。不知道各位師兄如何理解,?
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝,!
最近做了個作圖的設計,。雖然做完了,但是自己看著很別扭,。就是室外消火栓應該接到什么管路上面?。∥以瓉碚J(rèn)為是應該接到消防水泵房出來的管路上的,。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用,。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,,請大家給我問診問診?。?!急?。?!
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,,盼高手答復
設計室外消火栓單獨給水,采用PE管,,工作壓力0.3MPA,,也沒有注明試壓多少?管徑100-200,,用PE管沒有問題嗎,? 如果用的話與消火栓是用什么材質管件連接的呢?
現在一個辦公樓.消防泵房在室外.我想泵房里面的照明做成普通回路(單獨由配電間引)+蓄電池的形式...請問大家泵房里面采用的防水防塵彎燈(有玻璃罩)可以帶蓄電池嗎??(主要是不清楚這種燈能不能加)[ 本帖最后由 wangchunhai 于 2008-12-20 19:51 編輯 ]
我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,,室外消火栓設在低壓給水管上,,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,,我就是不知道這樣做合適嗎,?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,,從泵房我引了DN150的兩根管子,,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎,?有的時候我就是弄不清楚,,這樣管徑會不會很小,因為衈很大,,我就做了一個消防給水環管,,只供室內消防的,而且管徑都是150的,,請各位幫忙?。窟@樣做合適嗎,?
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,,室外消防水量30L/S,由于室內外地形高差較大(大于6米),,無法設置室外消防車吸水井,,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,,故本單體四周設環形室外消防管網,,管網上接三個室外消火栓。請問這樣的做法可行不,?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠,。