在消防管路中可否安裝截止閥?設計院給的圖紙上畫的是截止閥,但是有經驗的同事說消防管路不允許減壓,因此要裝閘閥,請教一下大家應該如何操作?
——消防物聯網,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,,城市內各類建筑迅速建設,,所有消防安全設施的建設是必不可少,不管是哪個部門都對消防特別關注,,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網。那么,,消防物聯網是什么呢,?為什么要安裝呢?請看下面介紹:消防物聯網是一
請教大俠,,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,,水池距離大樓約50米,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,請問:1,、需要挖地溝嗎,?還是直埋?2,、管道是溝槽連接,、法蘭連接、絲口連接還是焊接,?挖地溝的話,,有什么標準?謝謝,!
求救各位專家,,我是一名消防水安裝工人,這幾天安裝一個酒店的消防噴淋,,因為是高檔裝飾,,業主要求外漏噴淋頭均要按照裝飾吊頂成行成線且對稱排列,所以有好多噴淋要移位,,增加了不少的彎頭及人工量,。是否有一種經得起試壓的軟管可以代替啊,!這樣就不怕左右移位了,!
新版的《火災自動報警系統》發布了,第6.8節模塊的設置小弟有些不明,,小弟以前做的設計都是把模塊就近放置在設備邊上,,現在該規范要求宜相對集中設置在模塊箱中,如此做的話豈不是很費材料,,有點類似與多線制了,,還有這個模塊箱需要接地嗎?
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
請提提意見或建議
知識點:儀表管路敷設
該項目為寫字樓群,每個單體樓有兩根消火栓進樓管和一組水泵接合器,,考慮到使用水泵接合器時消防車給水不會順著消火栓進樓管倒流,,是否需要在入樓管進樓后在管道上安裝止回閥?,?,?望大俠告知一下!
論文簡介:消防增壓設備選用,,有安裝,,有圖集,,是消防設計的必備 投稿網友:zhangguangrensheji 上傳時間: 2013-08-08
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架,、吊架→測定盒,、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,,并要注意管路通暢,,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接,。(3)盒,、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合,。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管,。補償裝置平整,,管口光滑,護口牢固,,與管子連接可靠,;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量,。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,,如有遺漏或破損,,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,,必須先削
消防給水設備安裝施工措施 1,、工藝流程 2,、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥,、水流指示器、運傳式蝶閥,、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,,配件齊全,表面光潔,、無裂紋,、啟閉靈活有出廠合格證。 ⑵噴灑頭的規格,、類型,、動作溫度應符合設計要求,,絲扣完整,感溫包無破碎松動,、易熔片無脫落和松動,,有產品出廠合格證。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,,箱體表面平整,、光潔。金屬箱體方正,,無銹蝕,、無劃傷。栓閥外觀無裂紋,、啟閉靈活,、關閉嚴密、密封填料完好,、有產品出廠合格證,。 3、質量要求在消防管道驗收前,,應對消防管道及其它設備部
一,、工程概況 描述此分項工程設計圖紙中的相關要求內容和參數…… 二,、施工準備 1、材料準備:以下僅參考,,根據設計圖紙描述 (1)本工程室內消火栓管道工作壓力不大于1.2MPa,,采用熱鍍鋅鋼管;室外埋地消火栓消防管道采用球墨鑄鐵管(工作壓力不大于1.2MPa),,埋地部分應加設熱縮套,;濕式報警閥后自噴架空管道(工作壓力不大于1.2MPa),均采用內外壁熱浸鍍鋅鋼管,,室外埋地自噴管道優先采用鋼絲網骨架塑料復合管,,熱熔連接。管材不得有彎曲,、銹蝕,、重皮及凹凸不平等現象;架空部分:采用加厚熱浸鍍鋅鋼管或無縫鋼管,,管道規格DN≤50,,絲扣連接,DN>50,溝槽連接,。管道及管件
消防閥門安裝是否有缺點?第一張相片
如果有需要可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897
消防管路安裝