橡膠接頭種類繁多,性能特點也各不相同,。橡膠接頭可以用在各種泵上,,不同泵用的橡膠接頭是不一樣的。不同的橡膠接頭也用于輸送不同的介質,。這是因為它們是為耐腐蝕,、耐摩擦、耐高低溫而準備的,,也是為正常使用而準備的,。它能用在消防泵上嗎?你知道安裝前需要滿足什么技術要求嗎,? 消防系統使用的橡膠接頭應有產品合格證和質量經驗及技術文件,,尺寸、承壓法蘭規格和螺栓位置應符合設計要求,。安裝時注意各種細節,,比如配件是否齊全,遠離熱源,,不使用不合格品進行安裝,。遠離含有強酸強堿的東西,因為橡膠接頭由天然橡膠和合成橡膠制成,,有一定的使用壽命,,時間長了可能會老化。因此,,需要定期維護消防泵房的工作環境,,放置在陰涼干燥、陽光無法照射的地方,。 水泵出口處安裝的橡膠接頭具有減震,、熱脹冷縮的功能,便于閥門的拆卸抄取和維修,。實際安裝順序應為:橡
請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,,且產品出廠時就是這樣的連接方式??稍隍炇諘r驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家,!
如果是室外埋地的給水,、消防公用管道,采用柔性接頭時,,可以用卡箍連接嗎,,用橡膠圈接頭還是用卡箍好些呢,橡膠圈接頭能否達到消防管道的壓力要求呢
1 現場為鍍鋅鋼管,,本人以前未接觸過消防專業(水消防),,施工及驗收規范是哪本?消防規范套太多了,,是自動噴水滅火系統施工及驗收規范 ?2 螺紋連接的外露絲扣的驗收允許的外露絲扣是幾個,?溝槽連接的驗收有什么注意事項? 謝謝大家了 真的比較急
菜鳥求救,我現在在做一個消防泵房,,剛開始管道用的柔性接頭全部采用橡膠材質的,,業主驗收時要求我方改為四節卡箍與短管連接做成的金屬伸縮節,不知道這樣做是否合理,,本人也是剛開始接觸,,不是很清楚,希望各位大俠多多指教,。
消防給水系統需要通水管道連接組成,,把短的管道接長需要使用連接件,主來管道往多個不同方向送水需要分配連接件,,管道上安裝消防設備依據接入形式也需要各種不同的連接件,。另外還需要在管道上使用柔性接頭來起到減震、防晃和后期維修截取和安裝方便等作用,。由此我們要通過各種連接件使用原理,、安裝方式的不同來學好這部分內容,了解各部分柔性材料在實際使用當中的意義。一根管道與另外一根管道連接,,使得整段管道變長這種是最常見的方式,,連接方式也有很多如螺紋式、承接式,、法蘭盤,、溝槽式等,需要注意的是如使用了焊接和摳槽,,例如管道的端口處焊接法蘭盤或者管道上摳槽用來使用溝槽式對接件,,則需要對開槽部位和焊接部位進行防腐處理。重點說一下分配式接入件(一對多),。有兩種方式,,一種是把需要連接的管道在分配點截斷,然后端面與端面用構筑件連接,,常用的構筑件為同徑(三通,、四通)連接件。如下圖:另外一種方式是在需要分配的點上,,在管道上鉆孔,,然后鉆孔處使用一種卡扣接入另外一根管道。如在管道上鉆一個孔,,使用的卡扣叫機械三通,。在
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害,。
我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,,下面放了六跟,圖紙上設計的是上下各四跟,。我這樣施工了可以不,?!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會好些???因為支坐的部位受剪力比較大!
本人做市政設計,,經常用到伸縮接頭(或是伸縮蝶閥),但是在選用之中還有不清楚之處,,請大家指教啊?,F(xiàn)談談本人孈塊的理解。目前市面上有橡膠柔性接頭,,鋼制伸縮器,,及伸縮閥門。1,、水泵前后用橡膠柔性接頭(由于震動的緣故),;2、橡膠因材質的不同,,可達到耐酸耐堿等功效,但其使用溫度一般都在160℃以下,,特別的可達到300℃,,使用壓力不大;3,、剛性接頭無耐酸耐堿性能,,特殊的可做不銹鋼的,使用溫度及壓力較橡膠接頭大,;4,、在價格上,柔性接頭比剛性接頭要便宜,,安裝上方便些,;現在有閥門直接帶上了伸縮器,比如伸縮蝶閥,,價格雖然比普通蝶閥貴大概1/3左右,,但是卻節省了一個伸縮器,按理說伸縮蝶閥應該廣為流行,,但據我所知一些大型設計院仍舊采用蝶閥加伸縮節的方式,。基于此,,我有幾個方面的疑問,,還望各位指教啊:1,、橡膠柔性接頭與剛性接頭在具體安裝中及日常維護和檢修中的不同之處,,那個方便,維修費用???2,、伸縮蝶閥與普通蝶閥加伸縮器各自的優缺點?3,、對于上面我總結的不對之處,,請大家批評指正。
大型循環水泵管路時所出現的電機過熱,、電流過高問題,,原大部分采用可曲撓橡膠軟接頭,后發現不合適采用剛性傳力接頭進行了替換改造,,運行表明該措施明顯地提高了電機工作效率并取得了一定的經濟效益,,管道接頭的種類很多,其中柔性橡膠軟接頭 (俗稱“避震喉”)和剛性傳力接頭已廣泛應用于工業,、民用建筑中的泵房管路上 ,,前者通常應用于對減震降噪有較高要求的樓宇泵站及其他有特殊要求的小型工業用泵管路上,而后者通常應用于大型工業用泵的壓水管路上,。若接頭選擇不當就會造成在動力管道運行中水泵部分出現電機過熱現象和電流過高,。 為什么會出現這種現象能,一般的工程師在設計時候認為管道補償器類產品是通用的,,只是根據周邊的使用環境選擇合適的接頭產品,,橡膠柔性避震喉在運行過程中自身受到水泵產生的渦流的影響,橡膠部分受到沖擊后產生的振動和水泵發動機產生的振動的頻率不一樣,,通過連接管道傳遞在水泵上面,,造成了水泵功率的損失。一般的鋼制傳力接頭產品的受到振動頻率和水泵一樣因為他們使用的是同一種材料制造的,,所以在使用過程中發動機的功率能得到保證,。
朋友介紹一個消防工程做,,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,,只知道個大概,,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的,?我朋友說是按進度付款的,。
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,,并設置增壓穩壓裝置,?2,屋頂水箱設置在夾層,,空間不夠,,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?
消防竣工驗收后,,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了。 然后改動的地方出現了問題(漏水),,最后追究責任,,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,碰到了這個問題,,她也不是很懂法律法規的問題,。只有問我,可是我都是搞結構設計的,,完全不知道關于現場施工的一些事情,。求各位大神幫忙解答,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~
1.板雙層雙向鋼筋,,從正常受力狀態,,上部受壓,下部手拉,。那么鋼筋綁扎搭接接頭留在上層筋中間位置應是正確的。板上面筋的綁扎結構靠近梁的位置處是不是接頭就不應該留在此位置,。2,。柱直螺紋接頭應該避開柱剪力區段,那么柱上部底部1/3凈跨處接頭是否不應該留設,,如果實在留設不應該超過50%,。此種接頭100%,施工單位說是一級接頭,。個人感覺也有問題,。
有關消防,,聽說有的是按米算,那大概什么價位,,如果是按消防箱,,要是一個500話,那比如一個車間周圍就幾個消防水箱,,那不是虧大了,。。消防弱電又是怎么取價,,如果是按點,,那按各位師傅們經驗價是多少,。,謝謝?。,。?/p>
兩個消防管道這樣連接是為什么,?
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?
現在消防驗收上有個很麻煩的問題,就是驗收的人不一樣,,標準也不一樣,,我們做了幾個都是這樣的,一開始沒有事或者要做的,,等做完了換了一批人驗收,,一些方面又不行了,或者多做了,。能不能有個標準呀,,規范還要看各人的理解,暈,。全國那么多的省,,相互之間的標準也不一樣,真弄不懂為什么會這樣,。
問題一,,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,,特別是水泵、防火卷簾,、通風排煙,、應急照明等,什么歸強電來做,,什么歸弱電),?問題二,預埋工程一般屬于土建還是弱電做,?問題三,,工程檢測與驗收歸哪方來做?歡迎大家積極討論,,小弟在這里先感謝各位了
最近開始做消防資料 我只知道分部分項這些大項 里面到底包括那些檢驗批和試驗求高人指點 還有分部分項工程報驗是不是不需要工程報驗單直接拿分部分項工程質量驗收記錄找監理簽字就行,,檢驗批加上報驗單,比如打壓試驗這些添加申請表 求高人指點