  • 消防泵上可以用橡膠接頭嗎?

                            橡膠接頭種類繁多,,性能特點也各不相同。橡膠接頭可以用在各種泵上,,不同泵用的橡膠接頭是不一樣的,。不同的橡膠接頭也用于輸送不同的介質,。這是因為它們是為耐腐蝕,、耐摩擦,、耐高低溫而準備的,,也是為正常使用而準備的。它能用在消防泵上嗎,?你知道安裝前需要滿足什么技術要求嗎? 消防系統使用的橡膠接頭應有產品合格證和質量經驗及技術文件,,尺寸,、承壓法蘭規格和螺栓位置應符合設計要求。安裝時注意各種細節,,比如配件是否齊全,,遠離熱源,不使用不合格品進行安裝,。遠離含有強酸強堿的東西,,因為橡膠接頭由天然橡膠和合成橡膠制成,有一定的使用壽命,,時間長了可能會老化,。因此,需要定期維護消防泵房的工作環境,,放置在陰涼干燥,、陽光無法照射的地方。 水泵出口處安裝的橡膠接頭具有減震,、熱脹冷縮的功能,,便于閥門的拆卸抄取和維修。實際安裝順序應為:橡

  • 消防水帶與快速接頭綁扎

    請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,,且產品出廠時就是這樣的連接方式,。可在驗收時驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,,不知道國家規范是怎么規定的,,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家,!

  • 室外埋地給水、消防公用管道的柔性接頭

    如果是室外埋地的給水,、消防公用管道,,采用柔性接頭時,可以用卡箍連接嗎,,用橡膠圈接頭還是用卡箍好些呢,,橡膠圈接頭能否達到消防管道的壓力要求呢

  • 關于火電廠水消防的管道接頭的兩個問題

    1 現場為鍍鋅鋼管,本人以前未接觸過消防專業(水消防),,施工及驗收規范是哪本,?消防規范套太多了,,是自動噴水滅火系統施工及驗收規范 ?2 螺紋連接的外露絲扣的驗收允許的外露絲扣是幾個?溝槽連接的驗收有什么注意事項,? 謝謝大家了 真的比較急

  • 【請教】消防泵房柔性接頭能否用多個卡箍代替,?,?

    【請教】消防泵房柔性接頭能否用多個卡箍代替,??

    菜鳥求救,,我現在在做一個消防泵房,,剛開始管道用的柔性接頭全部采用橡膠材質的,業主驗收時要求我方改為四節卡箍與短管連接做成的金屬伸縮節,,不知道這樣做是否合理,,本人也是剛開始接觸,不是很清楚,,希望各位大俠多多指教,。

  • 消防給水系統,管道連接的方式和柔性接頭的作用

    消防給水系統需要通水管道連接組成,把短的管道接長需要使用連接件,,主來管道往多個不同方向送水需要分配連接件,,管道上安裝消防設備依據接入形式也需要各種不同的連接件。另外還需要在管道上使用柔性接頭來起到減震,、防晃和后期維修截取和安裝方便等作用,。由此我們要通過各種連接件使用原理、安裝方式的不同來學好這部分內容,,了解各部分柔性材料在實際使用當中的意義,。一根管道與另外一根管道連接,使得整段管道變長這種是最常見的方式,,連接方式也有很多如螺紋式,、承接式、法蘭盤,、溝槽式等,,需要注意的是如使用了焊接和摳槽,例如管道的端口處焊接法蘭盤或者管道上摳槽用來使用溝槽式對接件,,則需要對開槽部位和焊接部位進行防腐處理,。重點說一下分配式接入件(一對多)。有兩種方式,一種是把需要連接的管道在分配點截斷,,然后端面與端面用構筑件連接,,常用的構筑件為同徑(三通、四通)連接件,。如下圖:另外一種方式是在需要分配的點上,,在管道上鉆孔,然后鉆孔處使用一種卡扣接入另外一根管道,。如在管道上鉆一個孔,,使用的卡扣叫機械三通。在

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害。

  • 接頭位置可以這樣處理么,?

    我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,,下面放了六跟,,圖紙上設計的是上下各四跟。我這樣施工了可以不,?,!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會好些啊,?因為支坐的部位受剪力比較大,!

  • 有關消防工程的一些問題,。

    朋友介紹一個消防工程做,,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,,只知道個大概,,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的,?我朋友說是按進度付款的,。

  • 消防增壓設備的一些問題

    1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,,并設置增壓穩壓裝置,?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?

  • 關于消防和空調責任問題

    消防竣工驗收后,,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了。 然后改動的地方出現了問題(漏水),,最后追究責任,,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,碰到了這個問題,,她也不是很懂法律法規的問題,。只有問我,可是我都是搞結構設計的,,完全不知道關于現場施工的一些事情,。求各位大神幫忙解答,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~

  • 關于鋼筋接頭的留設位置

    關于鋼筋接頭的留設位置

    1.板雙層雙向鋼筋,,從正常受力狀態,,上部受壓,下部手拉,。那么鋼筋綁扎搭接接頭留在上層筋中間位置應是正確的,。板上面筋的綁扎結構靠近梁的位置處是不是接頭就不應該留在此位置。2,。柱直螺紋接頭應該避開柱剪力區段,,那么柱上部底部1/3凈跨處接頭是否不應該留設,如果實在留設不應該超過50%,。此種接頭100%,,施工單位說是一級接頭。個人感覺也有問題,。

  • 有關于消防,師傅們幫忙指點下

    有關消防,,聽說有的是按米算,,那大概什么價位,如果是按消防箱,,要是一個500話,,那比如一個車間周圍就幾個消防水箱,那不是虧大了,。,。消防弱電又是怎么取價,,如果是按點,那按各位師傅們經驗價是多少,。,,謝謝!??!

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么,?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么,?

  • 關于消防增壓設施的疑問

    高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?

  • 消防什么時候可以不因人而做

    現在消防驗收上有個很麻煩的問題,就是驗收的人不一樣,,標準也不一樣,,我們做了幾個都是這樣的,一開始沒有事或者要做的,,等做完了換了一批人驗收,,一些方面又不行了,或者多做了,。能不能有個標準呀,,規范還要看各人的理解,暈,。全國那么多的省,,相互之間的標準也不一樣,真弄不懂為什么會這樣。

  • 關于消防工程的一些問題

    問題一,,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,,特別是水泵、防火卷簾,、通風排煙,、應急照明等,什么歸強電來做,,什么歸弱電),?問題二,預埋工程一般屬于土建還是弱電做,?問題三,,工程檢測與驗收歸哪方來做?歡迎大家積極討論,,小弟在這里先感謝各位了

  • 關于消防上下噴淋的問題

    關于消防上下噴淋的問題

    如圖所示,,該區域為上下噴淋,那么噴淋頭數量應該如何計算,?是按圖中所示噴頭個數,,還是圖中所示噴頭個數乘以2?

  • 有關消防新規的疑問,,求助

    各位水友,本人有兩個問題想請教: 1,、現新消防規范中有提到“高層住宅建筑的戶內宜配置輕便消防水龍”,,對于這條,各位是如何考慮的,?該輕便消防水龍設于何 處比較合適?2,、對于一個小區,它分為一期和二期,,但是一期和二期之間有市政道路或市政河道分隔開,,若為市政河道,則是通過橋梁連接,, 請問該小區的一期和二期能否共用消防臨時供水加壓系統(即共用消防水池和消防水泵),?還是需要單獨設置?另外對于生活 加壓供水系統能否共用,?期盼各位的解答,謝謝,!

  • 關于消防設計的幾個問題

    1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,,高57m,十六層,,地下二層,,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,,減壓效果不理想。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,,可想而知,,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s,。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,,消火栓系統不合格,,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題,。根據火災現場撲救實例和有關資料,,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,,同時開啟的數量為8只,,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只,。由于相鄰層幾何