如題例:一座地上四層的綜合樓,,與別樓合用消防水池300立,,需要單設消防泵和水箱,,怎么選泵,?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,,用水量為16L/S,,消火栓15L/S
做的一個小廠區,,然后宿舍樓是室內流量15L/s,室外25L/s,,延續時間為2小時,; 廠區部分最大的室內流量15L/s,室外15L/s,,延續時間為3小時,; 那現在 消防水池怎么選啊 ,按計算消防水池有效容積去最大用水量,,是324m3,, 但是如果消防泵選40L/s,,那延續時間三小時 滿足不了啊, 還是說 應該選 40L/s的泵,,水池做432立方米有效容積
要求:泵房設在水池上方,,水池底標高-7.000m左右,泵房地面標高0.000m,,電機設在0.000m上,,葉輪及進、出水管設在水池內,,我咨詢廠家,,廠家建議采用下潛式水泵配合變頻柜,可達到衡壓變流的要求,。我想請教各位,,此方法可行否,還有其他方式嗎(設置要求不能變),?如可行,,這么長的軸在技術上是否用特殊要求請多多執教,謝謝啦
一個項目因為沒有經過正常的程序評審,,施工完成才發現消防泵選大了,水量70L/S,,揚程80M,卻裝了兩用一備60L/S,80M揚程的消防泵,,這兩天都急的睡不著,請專家支招啊,。設備已經安裝完了,,還沒驗收。[ 本帖最后由 waters97 于 2009-8-10 15:02 編輯 ]
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,前輩指導一下,,解惑,。
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,,盼高手答復
本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝!
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本帖最后由 李工在線 于 2014-6-26 19:29 編輯 請問消火栓系統怎么選消防泵呢,?或者需要查看哪些資料,?望指導一下。流量我知道是根據建筑性質選,,但是揚程不知道怎么確定,?
某辦公樓,,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器),。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,,暫時打算利用水庫水給此管道供水,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水),。水庫旁擬新建一泵房,,此泵房不僅為上述消防管道供水,也為附近鍋爐房供水,,請問這個泵房屬于消防泵房嗎,?
一個糧油加工廠區,其中有8個車間,,消火栓用水量分別是30L/s,、32L/s、31L/s,、33L/s,、30L/s,、32L/s、31L/s,、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置,?
請教,剛剛看了S204,,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊,。。立式泵找不到第一級葉輪的位置,。大家用什么消防泵樣本呢,,謝謝
各位同仁,在消規的實施下,,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,,電氣專業做聯動,,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動,。
水泵有單級的還有多級的,,我想請問大家單級泵和多級泵有什么不同之處還有就是,我們這的負責人講,,當消防水泵的功率大于75KW時,,消防泵就要做到兩用一備,我不明白,,消防泵不都是一用一備嗎,?我問他,為什么要這樣做,,他說,,一是為了減小大功率的水泵啟動對電網的沖擊,二是因為當水槍使用數量小時,,有超壓情況,,可我們已經在管路上做泄壓回水的措施了,何必還要這樣呢,?他認為兩用一備可以減少小流量時對電量的浪費,,可消防泵不比生活用泵的使用頻繁,使用機會很小的,如果要是考慮這點而設成兩用一備,,是不是就沒有什么必要了呢,?我講的有點兒羅嗦,是想讓大家幫我分析分析這樣做的合理性,。還有同流量揚程情況的兩用一備和一用一備的水泵總價哪個高一些呢,,我對水泵價格不太了解小女子這里先謝謝大家了
當消防水管道壓力不夠時,,如何自動啟動備用消防泵?我剛做火災報警和消防聯動項目,,請教各位怎么實現這個功能,,并符合設計要求。
切線泵為臥式離心泵,,其最大特點是流量~揚程曲線很平坦,。泵流量從零到所需最大流量范圍內變化時,其揚程變化在5%以內,。驅動泵的電機為普通電機,,不需變速。它有效地解決了給水過程中流量變化時的壓力波動,,和小流量時嚴重超壓的難題,。與多臺水泵并聯運行相比可減少水泵數量,減少占地面積,,運行管理簡便,;與變頻調速水泵相比,可節省投資,,方便管理,,具有較多的優點,是解決超壓較為完善的辦法,。我不懂的是,為什么說切線泵不宜并聯,望有高人指點迷津:
假設說一個工程有自動噴淋和消火栓系統,,設計滅火時間消火栓按3H計,自動噴淋按1H計,。再假設消防水池內有1000立方米的消防用水,,當滅火時間達到3H時,消防水池內的水恰好用完,。問題:此時消防水池內沒有水了,消防泵怎么停下來,?如果消防泵不停下來的話,,水池里又沒有水,豈不是要把空氣吸進去了,,這樣的話很可能會引起水泵超載而把電機燒了,。但是如果要把水泵停下來的話,,應該怎么停?
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,,從而聯動報警閥壓力開關動作,,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停,。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,,水從噴頭噴出,這時由于水流動,,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,也發出信號給主機,,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了,。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,,確認了,,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,,可手動啟動,。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,,噴淋泵不會啟動,,因為橡栓和噴淋?個系統,管道,、啟動控制設備,、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
消防泵不能自灌,,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以,?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,,揚程50米,;消防泵所在標高為0.000,,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米,。請問該如何選真空泵或真空罐,?謝謝,!
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??