我這里有一個工程,業主要把泵房放在水池上面,,那我想只能用潛水泵才能滿足水泵的自灌吸水了,,目前還在考慮中。還有就是在采用河道或者池塘水作為消防水源的情況下(假設滿足要求),,該如何設置泵房呢?
可以用潛水泵做消防泵嗎,,規范可沒有明確提出這是不行的,潛水泵保證自灌進水哦,,現在網上都能搜出很多潛水消防泵了,而且用了潛水泵還用做泵房嗎,,
做了一個工程,,開始是公寓樓,,后改造成商場,四層,,內設有消火栓系統及自動噴淋滅火系統,,現建筑物外部沒有地方,所以想在室外地坪下設消防水池,,全地下式,,如果設消防泵房,也只能做全地下式,,這樣泵房根本沒辦法通風,,而且只能設上人孔,供人員檢修,,如果僅設消防水池,,用潛水泵泵代替消防水泵及噴淋泵可以嗎?規范上好像并沒有說只能用消防泵吧,!請人家給出出主意!
我是給排水設計人員,,最近在做消防的時候老是遇到很多煩人的問題,比如說業主覺得花錢不想蓋半地下式的泵房,或者是壓根就不想蓋消防泵房,,他們覺得蓋水池都浪費?。∽鳛樵O(shè)計人員,,我就想問一下,合適的時候使用自吸消防泵,或是潛水消防泵可以不可以,,建規里規定了應采用自灌式吸水,,但是現在在網上查一下,有很多關于自吸消防泵和潛水消防泵的信心,,還有很多的檢驗證書,,我也想使用一下,這樣可以解決很多問題,,可是又覺得不是很有把握,!如果說規范不允許,沒有人使用,,那怎么會用廠家生產這種泵呢,,可是規范明明讓采用自灌式,這點讓我很糾結,!希望各位大俠幫助一下,!
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的,? 麻煩,,前輩指導一下,解惑,。
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝!
由于消防水池位置較低,,消防水泵房位置較高,請問:自吸泵和潛水消防泵可否用于消防供水設計,?現在自吸泵和潛水消防泵已經有廠家能生產了,!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,,盼高手答復
潛水泵要是能用做消防泵就可以直接安裝在消防水池里,,不必在做消防泵房了,,但是找了很多資料都沒有看到相關的規定,特請高人們指點,,積極發表意見吧
如題例:一座地上四層的綜合樓,,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,,怎么選泵,?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,,消火栓15L/S
某辦公樓,,室內有消防水池和消防泵房,,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,,有數個消火栓,。由于市政管網未建設到位,暫時打算利用水庫水給此管道供水,,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水),。水庫旁擬新建一泵房,此泵房不僅為上述消防管道供水,,也為附近鍋爐房供水,,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?
一個糧油加工廠區,,其中有8個車間,,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s,、31L/s,、33L/s、30L/s,、32L/s,、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加,?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置,?
各位同仁,,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,,在這里請教大家一個問題,,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。
請教,,剛剛看了S204,,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。,。立式泵找不到第一級葉輪的位置,。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,,從而聯動報警閥壓力開關動作,,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,,消防控制室能準確反映其動作信號,,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,,破裂,水從噴頭噴出,,這時由于水流動,,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,,也發出信號給主機,,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了,。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,,確認了,,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,,可手動啟動,。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,,噴淋泵不會啟動,,因為消火栓和噴淋是2個系統,管道,、啟動控制設備,、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
消防泵不能自灌,,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以,?且該如何選型,?消防泵參數為15L/s,揚程50米,;消防泵所在標高為0.000,,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米,。請問該如何選真空泵或真空罐,?謝謝!
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??
一般消防泵多少kW可以直接啟動?我看圖集上并沒有明確說明,。有的全電壓啟動,,從5.5kW~75kW;有的星三角啟動,,從11kW~75kW,;有的自耦降壓啟動,從22kW~75kW,;有的軟啟動,,從15kW~75kW,。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動,?
當消防泵與噴淋泵合用時,,流量如何確定,?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢,?請大蝦們多多指教,。