請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,,盼高手答復
消防泵房里有2臺75千瓦消火栓泵(一用一備),,2臺55千瓦噴淋泵(一用一備),,和17千瓦泵房內配套設備。設備總容量是277kW,,計算電流524A 采用低壓220/380V進線請問選用什么樣的進線電纜呀,,電纜截面多大?謝謝
請教大家一個問題:對于非消防的一級和二級負荷,,電纜是用普通的呢還是用耐火的呢,?它的敷設是用耐火橋架呢還是普通橋架?如果用耐火橋架,,能不能和消防耐火橋架在一起敷設呢,?如果用普通橋架,那他的重要性,,完全只是從供電上保證了(雙路供電),,線路敷設上沒有體現出他得重要性哦?請高手幫解答一下吧,!小弟謝謝了,!
各位好,最近有兩個問題困擾小弟,,希望得到大神的解答,。 一、根據新火規GB50016的10.1.10 1條:消防配電線路應滿足火宅時連續供電的需要,,其敷設應符合下列規定:明敷時(包括敷設在吊頂內),,應穿金屬導管或采用封閉式金屬槽盒保護,金屬導管或封閉式金屬槽盒應采用防火保護措施,;當采用阻燃或耐火電纜并敷設在電纜井,、溝內時,可不穿金屬導管或采用封閉式金屬槽盒保護,;當采用礦物絕緣類不燃性電纜時,,可直接明敷。 二,、根據新火規GB50016的10.1.10 3條:消防配電線路宜與其他配電線路分開敷設在不同的電纜井,、溝內;確有困難需要敷設在同一電纜井,、溝內時,,應分別布置在電纜井、溝的兩側,,且消防配電線路應采用礦物絕緣類不燃性電纜,。 問題一:如果敷設在橋架(托盤式或者梯式)上,,消防電纜是否要與非消防電纜分開走不同的橋架? 問題二:一般的阻燃耐火交聯聚乙烯絕緣電纜還能直接敷設在普通橋架(托盤式或者梯式)上嗎,?是否要穿金屬導管或者封閉式金屬槽盒,?礦物絕緣電纜是否可以直接明敷在普通橋架(托盤式或者梯式)上? 希望得到大家的解答 謝謝??!
大家好 我是一個菜鳥想咨詢一下有關消防電纜用線的問題使用A還是B?到底單根電線 還是加上護套的電纜[ 本帖最后由 cnrdl 于 2008-12-1 22:43 編輯 ]
本工程一臺消防電梯總負荷22KW,,兩臺客梯總負荷40KW,,兩臺客梯共用雙電源箱,采用3x35+2x16的電纜,;消防電梯單獨雙電源箱,,采用3x25+1x16的電纜。問了節約成本對電纜進行優化,,可否把客梯與消防電梯的電纜合并為一組電纜,,采用3x50+2x25的電纜,規范上沒有明確消防電梯與客梯不能共用電源,,火災時客梯也不會切斷電源,,不知道這種方法可否。
1:民規13.10.4中 規定了 火災自動報警等級不同的時候消防設備供電電纜的選型要求,,,,問題來了 當 火災自動報警等級 都達不到二級標準的時候,怎么樣選擇消防設備的 導線形式,,,,是一定要耐火嗎?2:民規13.10.5 第三條 用有機絕緣電纜 采用明敷的時候只需穿金屬鋼管外加防火涂料,,,,諳敷的時候反而要鋼管外加敷設在不燃燒體內 且要30MM。,。感覺諳敷的要求比明敷還要高很多啊,。
民規13.10.4條規定的報警系統對象分級在新火規中沒有了 現在這個配電電纜的選擇怎么定,??13.10.4 消防設備供電及控制線路選擇,,應符合下列規定: 1 火災自動報警系統保護對象分級為特級的建筑物,,其消防設備供電干線及分支干線,應采用礦物絕緣電纜; 2 火災自動報警保護對象分級為一級的建筑物,,其消防設備供電干線及分支干線,,宜采用礦物絕緣電纜;當線路的敷設保護措施符合防火要求時,,可采用有機絕緣耐火類電纜; 3 火災自動報警保護對象分級為二級的建筑物,,其消防設備供電干線及分支干線,,應采用有機絕緣耐火類電纜; 4 消防設備的分支線路和控制線路,,宜選用與消防供電干線或分支干線耐火等級降一類的電線或電纜,。
消防弱電電線電纜國標下差多少為合格,有規范要求嗎,?比如zr_rvs2*1.5的電線下差多少為合格,,在哪能查出規范要求!
有網友在昌暉儀表官網提問:一類高層建筑上使用的消防電線電纜該選WDZAN、WDZBN還是WDZCN,? 這個涉及到電線電纜的燃燒等級,,查《電力工程電纜設計規范》GB50217-2007。WDZN是低煙無鹵阻燃耐火電線電纜,,阻燃電線電纜分為四個級別:A級,、B級、C級和D級阻燃,。其中A級最好,,D級最差。 《電力工程電纜設計規范》第7.0. 9條規定:耐火電纜用于發電廠等明敷有多根電纜配置中,,或位于油管,、有熔化金屬濺落等可能波及場所時,其耐火性應符合現行國家標準《電線電纜燃燒試驗方法 第1部分:總則》GB/T 12666.1中的A類耐火電纜,。除上述情況外且為少量電纜配置時,,可采用符合現行國家標準《電線電纜燃燒試驗方法 第1部分:總則》GB/T 12666.1中的B類耐火電纜。
關于電纜夾層滅火系統,,火規中規定采用自動噴水.對于該防護區,,氣體與水消防滅火系統各有利弊:氣體滅火系統初期投資較大、貯存設施占地相對較大,,但對電纜無損害,,火災后只需對燒壞部分作局部更換即可使用;而水消防系統簡便且投資少,但因該電纜夾層下通常是配電裝置室或是其它電氣設備間而對防水有特殊要求,,因此在作水消防系統高空的同時需對樓面作防水處理并作好排水設計,。另外火災撲滅后,電纜的受損部位因其絕緣性能降低而需拆換整根電纜,,加大了費用,。當集控樓(單元控制樓)內的控制室、電子設備間,、計算機房.等均采用氣體滅火系統,,并采用組織分配應用方式后,因氣體用量是以最大封閉空間這個保護分區的計算值作為整個分區的設計用量,,電纜夾層又能通過一定的工程措施隔成幾個保護分區,,并使每個保護分區的休積不足以超過其它保護區域體積時,電廠氣體滅火系統的初期投資及貯存設施并不會因電纜夾層采用氣體滅火系統型式而增加太多的費用,。
我手上有個項目,,電氣包將380V電壓送至泵房水泵控制柜內,控制柜至水泵的那段控制電纜得由我來設計我以前只設計消防報警系統,,沒設計過強電線路,,不知如何下手懇請高手指點!感激不盡,!
1kV以下電纜和消防水管共溝敷設距離電力工程電纜設計規范上最小是150mm,,但其他規范又都要求500mm以上,可以采用150mm的最小間距嗎,?希望大家給點建議
根據《建筑防火規范》10.1.10第3 條 消防配電線路宜與其他配電線路分開敷設在不同的電纜井,、溝內;確有困難需敷設在同一電纜井,、溝內時,,應分別布置在電纜井、溝的兩側,,且消防配電線路應采用礦物絕緣類不燃性電纜,。 如果在電井內,消防電纜和非消防電纜分橋架且敷設在電井兩側,,消防橋架采用耐火型槽式橋架,,是否還采用礦物絕緣電纜?
廠房電纜層消防平面布置圖
一類高層消防常用電源電纜用阻燃電纜,備用電源電纜用耐火電纜,可以嗎?我見過這樣的設計,但更多的常用和備用回路均用耐火電纜,規范上有明確的要求嗎?
我們的消防控制用400M的電纜被做景觀的挖斷了一處,,甲方協調意見是焊接,。我們擔心會留下麻煩,請教按照什么規范(規程)進行焊接和防水處理后能夠保證工程質量,?謝謝提供經驗介紹,。