在二次加壓供水設備選型時,,可根據流量,、揚程等參數來確定水泵的型號,流量就是用戶實際用水量,,揚程可以通過小區建筑物的高度來確定,。 二次供水設備流量、揚程的計算公式如下: 1,、流量計算,,設備最大每小時流量Q(m3/h)的確定 Q=q*t*m**K/1000即:最大每小時流量(m3/h) K—變化系數(一般為1.5-2.5) q—用水標準(華南一般采用300升/人.日;高級住宅采用400升/人.日) t—用水時間(一般采用12小時/日) m—用水人數(一般一戶按4-5人
二次加壓供水設備怎么供水?近年來,,隨著科技經濟的發展,二次加壓供水設備也在升級改造,,電器元件均選用國際一線品牌如(ABB,、施耐德、西門子等),,大大降低了故障率和提高使用壽命的問題,。 二次加壓供水設備使用說明: 二次加壓供水設備采用一電位器設定壓力(也可采用面板內部設定壓力),采用一個壓力傳感器(反饋為4~20mA)檢測管網中壓力,,壓力傳感器將信號送入變頻器PID回路,,PID回路處理之后,,送出一個水量增加或減少信號,控制馬達轉速,。如在一定延時時間內,,壓力還是不足或過大,則通過變頻器作工頻/變頻切換起動另一臺水泵,,使實際管網壓力與設定壓力相一致,。另外,隨著用水量的減少,,變頻器自動減少輸出頻率,,達到了節能的目的。 二次加壓供水設備系統控制(以一臺變
我們有一項目,一期二期各兩套設備,,分別供中高區,。原設計選用無負壓供水方案,為減少投資,,我們打算一二期合用兩套設備,,采用設水箱變頻加壓方案,分別供高區和中區,。想問大師們從長遠看哪個方案更可靠節能,?
高層小區二次加壓供水設備,常用無負壓供水和變頻供水兩種類型設備,,無負供水是指供水單元在儲存和加壓后通過供水管或特殊管道向城市公共水源供水的形式,。變頻供水是指在普通供水設備能實現的功能基礎上將變頻調速設備(變頻器)和微機控制技術應用于水泵自動控制設備中。 由于每個城市的市政管網壓力有限,,一般只能到達5樓和6樓,,高層小區都需要二次供水設備來加壓供水。目前,,無負壓供水設備全國只有少數城市沒有負壓供水屬于供水企業管理,。大多數高層建筑沒有負壓供水,也不受各社區物業管理公司的管理,。由于各物業管理公司管理能力不均衡,,部分社區二級加壓設施管理不到位,高層住宅用戶的安全水質和水質無法得到很好的保障,。為了使居民的高層建筑無負壓供水得到更有力的保障,,同時提高企業的管理和管理能力,越來越多的供水企業開始介入這項工作,。隨著經濟的發展和社會的進步,,公民生活質量的提高提高了服務質量的標準,,對無負壓供水的高層建筑越來越重
近年來,隨著科技經濟的發展,,二次加壓供水設備也在升級改造,,電器元件均選用國際一線品牌如(ABB、施耐德,、西門子等),,大大降低了故障率和提高使用壽命的問題。 二次加壓供水設備使用|運行原理: 二次加壓供水設備采用一電位器設定壓力(也可采用面板內部設定壓力),,采用一個壓力傳感器(反饋為4~20mA)檢測管網中壓力,,壓力傳感器將信號送入變頻器PID回路,PID回路處理之后,,送出一個水量增加或減少信號,,控制馬達轉速。如在一定延時時間內,,壓力還是不足或過大,,則通過變頻器作工頻/變頻切換起動另一臺水泵,使實際管網壓力與設定壓力相一致,。另外,,隨著用水量的減少,變頻器自動減少輸出頻率,,達到了節能的目的,。 二次加壓供水設備系統控制(以一臺變頻器控制一臺馬達為例): 例:使用遠傳壓力
無負壓二次加壓供水設備亟待規范:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76753
博海二次加壓供水-無負壓變頻供水設備五大核心優勢 鑄造卓越品質 應急電路系統 在系統出現故障時通過應急電路來達到自動供水的目的。 設備降噪控制技術 通過計算分析,與高性能變頻器結合最大限度降低變頻噪音,,達到了靜音模式的效果,。 一鍵調壓控制技術 通過人機界面觸發一個按鍵,即可根據聯動程序自動修改各與壓力相關的參數,。 三項壓力恒定措施 三項壓力絕對恒定措施,,運用各種程序運算應對各種用水情況,確保壓力浮動值在±0.01MPa之間,。 三重防負壓控制技術 前后壓聯合控制方式 高低峰壓力補償控制技術 真空抑制負壓裝置對進水壓實時監測,,對負壓有預知及對進水有平衡補償的功能?博海供水七項國家專利 領航供水行業 物業無憂供水系統 物業無憂供水系統直接通過工控機運行物業無憂供水軟件直接查看運行數據,方便維護,并且具有故障預警性與信息記錄存
知識點:二次供水成套設備
二次供水設備是一種在原有市政管網水壓的基礎上再次加壓的高層給水設備,它是一種能直接與自來水管網毗連,,可解決自來水因為管網壓力限定不能滿意用戶用水的問題,,對自來水管網不會發生任何反作用的二次給水裝備,。二次給水設備,全自動變頻運行,、節水節電,、智能化控制,而且裝備采納了全主動智能疊壓調配技能,,欠壓調配技能,,全封鎖帶壓穩流抵償技能、無凈化,、占地量小,、安置快速、運轉靠得住,、保護便利等諸多長處,。下面將從工廠規模、技術團隊,、成立年限,、市場口碑、產品品質等方面入手,,經過多年的市場調研與考察等實際情況講述全國二次供水設備十大品牌列表:1:北京威派格北京威派格科技發展有限公司是以供水設備為核心產品,,集研發、生產,、銷售,、售后一體的高新技術企業。威派格,智慧水務解決方案提供商,是一家專業化的科技服務公司,致力于為客戶,。解決供水中遇到的各種問題,。2、上海熊貓機械上海熊貓機械專注于智慧水務建設,,為客戶提供智慧水務系統解決方案及系列產品,,是集水泵、控制系統,、智慧調峰泵站,、智慧集成生活泵站、智慧集成消防穩壓泵站,、智慧集成增壓泵站,、智慧集成純水泵站、智慧集成污水泵站及智慧水
1.1一般來說,,水泵,、水箱供水方式中水質易受污染,所以,,二次供水已越來越多的被氣壓罐供水和變頻調速供水所取代,。其中變頻調速設備90年代以來迅速發展普遍采用的供水方式,,它采用變頻器改變電機的供電頻率,根據用水量的大小實現對 水泵的無級調速和循環軟起動,。變頻設備已從最初的恒壓變量供水發展到變壓變量,、變頻氣壓供水等方式,合理的選擇設備,,具有明顯的節能效果,。在用水低谷時偏離設計工況最嚴重,設備的組成必須滿足低谷用水量變化的特點,,設備必須在系統用水低谷時效率要高,。當?shù)凸扔盟坎患皢闻_水泵最大流量20%的時候,宜設置小流量泵進行小流量時的自動切換,;當?shù)凸扔盟渴菙嗬m(xù)的小流量時,,宜設置適合于斷續供水的壓力供水裝置。 二次供水設備的水泵選擇1.2熱水供應和太陽能利用 熱水供應系統可采用:①降低使用溫度(熱水在管道和設備中的熱損失與配水點要求的水溫成正比,,降低使用溫度可減少能耗),;減少熱水耗量,在滿足使用要求的前提下減少流率,;②高效能保溫材料減
對于住宅樓五樓是否需要二次供水,,還要看最終水壓測試情況,。據了解,決定住宅小區樓棟從哪一層開始二次供水是由該小區供水服務最高標高所決定,,在這個高度以內,,供水公司提供的一次供水即可滿足服務,超過這個高度,,需要通過二次供水設備加壓提升才能滿足供水需要,。 如果經過水壓測試后,確定某小區二次供水需要從5樓開始的話,,即使5樓通過直供,,自來水能入戶,但遇到高峰期,,可能連飯也做不成,,澡也洗不成。據了解,,也有一些小區,,因為標高影響,住宅樓二次供水甚至從二樓就開始,也讓相關業主不解與不滿,,但也還是需要二次供水設備才能正常供水,。文章來源:博海供水
1.安裝使用方便,適用性強,,節電率可高達20%以上。 2.實現電機功耗與負荷需求的同步變化,,消除“大馬拉小車”現象,,降低供配電負荷。 3.具有良好的軟啟軟停功能,,避免強電流及機械沖擊,,有效延長設備使用壽命。 4.過壓,、欠壓,、過載等自動保護功能,防止設備意外損害,。 5.手動及自動節電/市電轉換功能,,確保設備的正常工作。 6.高功率因數輸出,,減少無功損耗及補償容量,,降低電機發熱、額外損耗及噪音,。 7.改善設備運行工況,,降低機械磨損及維修、維護人員費用支出,。 8.具有RS485通訊接口功能,,可以實現節能系統組網運行、監控等功能,。 湖南斯科供水設備股份有限公司,,15年供水,只為健康飲水的你,!
供水設備直接抽水方式就是將水泵的吸水管直接接到室外給水管網上,,水泵直接從室外給水管網中抽水,這種方式可以利用城市管網的壓力,,節省能源,,系統比較簡單,投資少,,并能保護水質不受污染,。但在有些情況下,水泵直接抽水會降低城市管網的壓力,從而影響附近地區用戶的正常供水,,因此,,只有在抽水量相對較小、對城市管網水壓影響不大的情況下(保證室外給水管網壓力不小于0.1Mpa)才可采用這種方式,,并應與供水部門協商,,當用水量較大,城市管網不能供水泵直接抽水時,,應建造儲水池,,城市管網不斷地向池內注水,水泵從儲水池抽水,。這種抽水方式不會因為大量抽税響城市管網的正常供水,,而且儲水池存有一定的水量,供水安全可靠,,但水泵不能利用城市管網的水壓,,消耗電能較多,而且水池中的水易被污染,。
1.采用可編程控制器,,程序靈活多變,精度
無負壓供水設備是目前二次供水各行業應用較廣方式之一,,有自來水且壓力不足需要加壓供水的地方就有無負壓供水設備的存在,,那么無負壓供水設備有何優勢?具體如下: 概述: 無負壓供水設備別稱也叫疊壓供水設備,和自來水管網直接連接,,實現節能供水目的,,其核心是在博海二次加壓供水系統運行過程中如何防止負壓產生,消除機組運行對市政管網的影響,,在保證不影響附近用戶用水的前提下實現可靠,、平穩、持續供水,。 無負壓二次供水設備有何特點? 1,、無污染:沒有水池和水箱,自來水全密封方式運行,,防止二次污染,。 2、高節資:無需建設水池和水箱,,不需經常清洗,、
無負壓二次供水設備是在市政管網基礎上疊壓供水,又叫疊壓供水設備,,適用于住宅小區,、高樓建筑、水廠、泵站,、學校,、醫院等場所。 無負壓二次供水設備包含哪些設備,? 無負壓變頻供水設備 無負壓變頻供水設備是一種供水機組直接與市政供水管網聯接,、在市政管網壓力基礎上加壓供水以達到用戶高效節能的用水要求的供水設備。其核心是在二次加壓供水系統運行過程中如何防止負壓產生,,消除機組運行對市政管網的影響,,在保證不影響附近用戶用水的前提下實現安全、可靠,、平穩、持續供水,。 箱式無負壓供水設備 &nbs
二次供水設備,,通常設在地上或地下室。有自來水的單位,,應用該設備
各行業二次供水設備如何選擇?需要用到二次供水設備的場所有很多,,如高樓小區、工廠辦公樓,、學校醫院,、酒店賓館、工廠服務區等,,那么針對這些不同場所該如何來選擇一款合適供水二次供水設備呢? 一,、高樓小區供水 城市建筑的發展中包含高樓小區,市政管網使用的自來水是眾小區的水源,。那么根出于水源和水質安全的考慮,,博海推薦無負壓供水設備作為高樓小區的二次供水的加壓設施。 高樓小區的樓層高低是不一樣的,,揚程越高的樓層,,就需要進行分層區加壓供水,這樣才能更好的滿足用戶供水需求,。當然,,小區的情況還得實地勘察,最后的選型得根據實際參數而定,。 二,、工廠辦公樓供水  
新型城鎮二次供水設備研制:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76731
二次加壓供水設備
二次加壓供水設備專題,為您提供二次加壓供水設備相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與二次加壓供水設備 相關的專業交流討論,,更多二次加壓供水設備相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題