  • 關于固定消防給水設備的討論

    各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1、消防氣壓給水設備2,、消防自動恒壓給水設備3、消防增壓穩壓給水設備4,、固定消防泵組給水設備5,、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的,?工作原理是什么,?

  • 消防給水設備安裝施工措施

    消防給水設備安裝施工措施

    消防給水設備安裝施工措施 1、工藝流程 2,、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥,、水流指示器、運傳式蝶閥,、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,,配件齊全,,表面光潔、無裂紋,、啟閉靈活有出廠合格證,。 ⑵噴灑頭的規格、類型,、動作溫度應符合設計要求,,絲扣完整,感溫包無破碎松動,、易熔片無脫落和松動,,有產品出廠合格證。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,,箱體表面平整,、光潔。金屬箱體方正,,無銹蝕,、無劃傷。栓閥外觀無裂紋,、啟閉靈活,、關閉嚴密、密封填料完好,、有產品出廠合格證,。 3、質量要求在消防管道驗收前,,應對消防管道及其它設備部

  • 消防給水系統的增壓設備

    當消防水箱的設置高度不能滿足最不利點消防壓力時,,應設置增壓設備。一種是增壓水泵加氣壓水罐,,一種是單設增壓水泵,,這兩種設備有什么根本的區別嗎?各自的適用條件是什么呢,?如果沒有區別,,大家一般用哪一種?

  • 消防和給水能合用增壓穩壓設備嗎

    1,、消防和生活給水合用一個水箱,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能從同一位置出來,?2,、消防和給水可以用一套增壓穩壓設備嗎?

  • 消防給水設備如何保證恒定系統壓力

    消防給水設備如何保證恒定系統壓力

    消防給水設備的正常工作,,前提是保證工作壓力和流量,。消防用水設備的投入量必須按設計要求操作才能達到安全使用目的。嚴格來說,,消防設備的用水量要與水泵供給的水量相匹配,,否則當消防設備的用水量大于水泵供給的水量時,系統就壓力過低,,反則,,系統就壓力過高,系統都極不安全,。而在實際作業當中,,消防人員的操作都是難以做到供需平衡的。 電動水泵是可以通過應用變頻技術,,達到恒壓變流量供水的目的來克服供需平衡的矛盾,。 柴油機驅動長軸泵的系統如何克服供需平衡的矛盾,而達到系統按設計系統壓力恒定供水呢?

  • 消防氣體頂壓給水設備如何選型

    碰到一個工程,,是體育館,,消防系統有:室內消火栓系統、噴淋系統,、水噴霧系統,、大空間智能型主動噴水滅火系統。沒條件設置屋頂消防水箱,,擬采用消防氣體頂壓給水設備替代屋頂消防水箱,。想請教大家一下這種設備要怎么選,設備的流量是指各消防系統的設計消防用水量嗎,?技術措施里面“對于24m以下的設有中,、輕危險等級的自動噴水滅火系統的建筑物,當采用臨時高壓消防給水系統,,且無條件設置屋頂消防水箱時,可采用5L/s流量的氣壓給水設備供應10min初期用水量,,即氣壓罐的有效調節容積為3m3,。其他建筑物或其他消防給水系統,其有效容積Vx宜按本條第4款第2項的有關規定設計,?!盙B27898.4-2011里面也只是說“設備的消防頂壓最大工作流量不應小于5L/s,。”

  • 消防給水穩壓設備選用與安裝

    消防給水穩壓設備選用與安裝最新圖集17S205

  • 急需恒壓變頻給水設備的技術資料

    我要搞一個恒壓變頻給水設備的招標,,請問誰有相關的技術參考標準,,請E-Mail:[email protected] 多謝,很急

  • 變頻消防無負壓給水設備------上海奧力

    變頻消防無負壓給水設備------上海奧力

    歡迎廣大朋友來電來涵咨詢或索取資料 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐先生 電話:021-67231603-8014 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:[email protected]  QQ:182335890 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號

  • 采用氣體頂壓消防給水設備的規范依據

    2014版《消防給水及消火栓系統技術規范》中沒有提及不設高位消防水箱條件下,,可以采用氣體頂壓消防給水設備,。施工圖審查單位、設計單位做法不一,,有的允許用,,有的不允許用。各地有沒有地方性條文予以明確,?

  • 消防氣壓給水設備消防主泵如何啟動(急)

    水泵機組的配備一般是消防主泵兩臺(一用一備)和穩壓泵一臺(也有不設穩壓泵的),。水泵的啟動方式由預選設定壓力值進行控制。這種給水方式是以穩壓泵的日常穩高壓來保持消火栓給水系統和自動噴淋給水系統內最不利點消防給水所需的工作壓力,。當發生火時,,通過消防氣壓給水設備聯動消防主泵啟動供水,以滿足消防給水所需的工作壓力及流量,。上面的文字中提到"消防氣壓給水設備聯動消防主泵啟動供水",消防氣壓給水設備如何聯動消防主泵?請各位專家知道迷津.

  • 消防增壓設備的一些問題

    1,、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置,?2,,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?

  • 節能新技術-變頻恒壓給水設備概述

    變頻恒壓給水設備是將變頻調速技術,、可編程控制技術應用于水泵自動控制設備之中,與電機泵組相結合的新型機電一體化供水設備,。該設備采用由瑞士原裝進口交流變頻調速器,、工業級可編程控制器、數字PID調節器,、進口低壓電器,、壓力傳感器、液位控制器及水泵等構成閉環調節變頻調速供水系統,。該系統可根據網瞬時壓力變大,,自動調節某臺水泵電機的轉速和多臺水泵電機的投入和退出,滿足用戶恒壓變恒供水或變壓變量供水的需要,使供水管網末端壓力保持恒定,,使得整個供水系統始終保持高效節能的最佳狀態,。是國家重點推廣應用的節能新技術產品。

  • 生活(消防)氣壓給水設備概述和設備特點介紹

    A,、生活(消防)氣壓給水設備概述 氣壓給水設備,,又稱氣壓供水裝置、無塔供水設備,、儲能器等,。它兼有增壓、調試,、貯水,、蓄能和控制水泵運行的功能。氣壓給水設備能在水泵運行周期內連續,、自動地向用戶供水,。廣泛應用于居民住宅、高,、低層居民區或工業用建筑的生活,、生產和消防供水。 B,、生活(消防)氣壓給水設備特點 1,、氣壓給水設備可根據需要設備位置、高度不限,。

  • 變頻調速技術在消防給水設備中的應用探討

    變頻調速技術在消防給水設備中的應用探討

    1 傳統水泵控制技術的弊端 在傳統的水泵控制方式中,,靠調節出口或人口閘閥方式來進行,人為增加管網阻力達到變化流量和壓力的目的,。因此,,在控制過程中,流程阻力損失相應增加,,而此時水泵的特性曲線不變,,葉片轉速不變,,電機輸入功率并無減少,而是白白地損失在調節過程中,。經測算,當水泵的流量由100%降到50%時,,若分別采用調節出口和人口閥門的方式,,則電機的輸入功率分別為額定功率的84%和60%,而水泵的軸功率僅為12.5%,,即損失功率分別為71.5%和47.5%,。這說明不采用先進的控制措施,即使水泵的設計效率為100%,,其實際的運行效率可能只有百分之十幾或更低,。傳統的控制方式,造成水泵長期處于高速,、滿負荷狀態下運行,,因此維護工作量大,設備壽命低,,并且運行現場噪聲大,,影響環境。 2 變頻調速技術的原理 變頻調速技術(variableveloc

  • 關于無負壓設備和消防氣壓給水設備泵房設置問題

    本帖最后由 zhenli 于 2014-4-15 21:36 編輯 本工程(北京)設置生活水無負壓設備一套,,中水無負壓設備一套,,高壓消防氣壓設備一套,自噴消防氣壓設備一套,。以上設備目前同換熱機組,,循環泵房布置在一起。問題有兩個:1)以上4個設備可以同其它設備布置在一起嗎,?(不設任何隔斷設施),?2)生活水無負壓設備和中水無負壓設備必須分開獨立設置嗎?3)中水無負壓設備 和消防氣壓設備 可以放置在一個泵房嗎,?《北京市生活飲用水設計審查和竣工驗收衛生要求》中有關于二次加壓泵房的設置要求,,里面沒有強調必須要獨立設置,但是有些無負壓廠家說泵房必須獨立設置,。如有知情者,,請賜教,謝謝,。

  • 新規范下消防給水穩壓設備如何選用安裝?

    新規范下消防給水穩壓設備如何選用安裝,?

       小編說    隨著《建筑設計防火規范》(GB 50016—2014,,以下簡稱“建規”)及《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974—2014,以下簡稱“消水規”)的陸續發行,,國標圖集《消防增壓穩壓設備選用與安裝》(隔膜式氣壓罐,,98S205)中相關技術參數、控制方式等已不相適應,,應對其依據新規范要求進行修編,。經過初步研究、征求意見,、收集數據,,2016年10月27日召開技術條件評審會議,2017年9月7日召開專家評審會議,。批準書已于11月1日第17期第205期完成,。    圖集修編前后主要變化    臨時高壓消防供水系統一般應設置高水箱(除規定不能設置的情況外),并對其設置高度有一定要求,。日本規范規定,,自動噴水滅火系統屋頂消防水箱最不利的最小供水壓力為0.15MPa,美國和英國的標準要求為0.10MPa,。我