蘭亭園項目消防演習方案.
各位好,,明天會進行一場消防演習,需要快速的剖開預制板,,比如在地震的時候可以快速的營救被坍塌壓住的人,,傳統的方法需要耗費大量時間,里面有鋼筋之類比較麻煩,,請問各位有什么好點子,?
現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害,。
安徽電建二公司:消防疏散演習防患于未然 “大家請注意,!公司大樓4層發生火災,立即啟動火災疏散預案,,請全體人員立即疏散,!………”12月8日11時40分,安徽電建二公司辦公大樓消防廣播突然響起。在滾滾濃煙中,,“火勢”迅速蔓延,,頓時,大樓消防警報發出了鳴叫,,該大樓所有電梯被迫降至一層,,防火卷簾開始降落,排煙風機開始啟動,,大樓電源被切斷,。 機關全體人員在各樓層義務消防員的引導下,手持濕毛巾,,采用低姿捂鼻的正確方式,,從安全出口沿疏散樓梯有條不紊的迅速撤離到大樓廣場總指揮臺前,義務消防員迅速清點人數并報告,,整個演練過程未發生擁擠,、跌、碰,、踩傷事故,,僅用5分鐘完成了火場逃生應急疏散消防演練。 此次演練,,進一步提升了安徽電建二公司辦公大樓防御火災的綜合能力,,培養了員工消防安全意識,鍛煉了員工消防實戰能力和應對突發事件的應急反應能力,,為該公司機關平穩,、安全運營奠定了堅實的基礎。
我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,,室外消火栓設在低壓給水管上,,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,,室外的消防用水量市政上可以滿足,,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,,這樣做合理嗎,?有的時候我就是弄不清楚,,這樣管徑會不會很小,因為小區很大,,我就做了一個消防給水環管,,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,,請各位幫忙啊,?這樣做合適嗎,?
《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓,、一類建筑的商業樓,、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,,應設消防卷盤,,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的,。消防卷盤叫法不一,,有小口徑自救式消火栓、自救水槍,、消防水喉,、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪,、急救消火槍等叫法,,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm),、輸水膠管(內徑19mm),、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,,膠管一頭與小口徑消火栓連接,,另一頭連接小口徑水槍,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內,。消防卷盤屬于室內消防裝置,,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災。它構造簡單,、價格便宜,、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館,、重要的辦公樓,、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,,室外消防水量30L/S,,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,,管網上接三個室外消火栓,。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠,。
室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
大家好,,我是做建筑裝飾方面的設計人員,,非結構專業人士。現在一個項目,,甲方和老板商量,,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,,到一個會議室,。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通,。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的,。
我的理解是,,設置一路備用電源給燈具用,,同時這路電源連到消控中心,一旦常用線路斷開,,消控中心控制備用線路強啟,,點亮燈具。但是附件似乎用接觸器控制強啟,?沒看懂,,求指點呀
最近開始做消防資料 我只知道分部分項這些大項 里面到底包括那些檢驗批和試驗求高人指點 還有分部分項工程報驗是不是不需要工程報驗單直接拿分部分項工程質量驗收記錄找監理簽字就行,檢驗批加上報驗單,,比如打壓試驗這些添加申請表 求高人指點
現在消防驗收上有個很麻煩的問題,,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,,我們做了幾個都是這樣的,,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,,一些方面又不行了,,或者多做了。能不能有個標準呀,,規范還要看各人的理解,,暈,。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,,真弄不懂為什么會這樣,。
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?
朋友介紹一個消防工程做,,在江西南昌,,我從來沒接觸過消防,,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少,?如何結算的,?我朋友說是按進度付款的,。
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,,并設置增壓穩壓裝置,?2,屋頂水箱設置在夾層,,空間不夠,,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接,?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?
兩個消防管道這樣連接是為什么?
問題一,,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,,特別是水泵、防火卷簾,、通風排煙,、應急照明等,,什么歸強電來做,,什么歸弱電)?問題二,,預埋工程一般屬于土建還是弱電做?問題三,,工程檢測與驗收歸哪方來做,?歡迎大家積極討論,,小弟在這里先感謝各位了
1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,,高57m,十六層,,地下二層,,消火栓用水量40L/s,。原設計豎向為一個區,,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想,。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,,屋頂水槍不出水,。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,,消火栓系統不合格,須進行修改,。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題,。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只,。由于相鄰層幾何
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,,前輩指導一下,,解惑。
本人現在建一工程,在消防試壓時,,消火栓口漏水,,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,,結果電梯運行就把元器件燒壞了,。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,,消防人員在救火是時肯定要用水,,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),,如果消防電梯一沾水就燒壞,,那消防時還怎么用電梯啊,?這個問題困擾了我很久,。
消防演習
消防演習專題,為您提供消防演習相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防演習 相關的專業交流討論,,更多消防演習相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題