各位水友大家光棍節快樂,,我剛接到一個設計是一個9層的檔案館,我不知道該如何確定用哪一個消防系統的方案,,有人說是用氣體滅火系統,,也有人說可以用水噴霧滅火系統,我查了下《建筑設計防火規范》2006版,,在85頁的8.5.5條說要用氣體滅火系統,,到底該如何選擇呢,如果用氣體滅火,,該用哪一種氣體,,氣體的容量什么的該如何確定,如果用水噴霧,,那用水量和設計流量用該如何確定,我從來沒做過這個,,昨天建筑的來問我要提些什么意見,,我就按噴水系統的中1級的用水量72m3給寫上去了,現在看來真是郁悶,,我該如何去跟他說我的方案是什么啊,。希望大家快點救救我啊,好急啊
該縣級檔案館為四層,,總建筑面積在2000m2左右,,二,、三層為檔案庫房。檔案館建筑設計規范規定,,乙級檔案館庫房可采用水噴霧和非鹵代烷氣體滅火,。甲方要求盡量節省投資,消防考慮采用水噴霧系統,。從查到的資料看,,水噴霧系統一般用于保護發電機,變壓器,,油罐等,,用于檔案館的沒查到相關資料,檔案館消防一般用的高壓細水霧或氣體滅火系統,。該圖紙包括了各層給排水和消防平面圖,,系統圖,泵房平面圖,,剖面圖,,衛生間大樣,設計說明等共16張圖紙,。對于水噴霧系統的設計和計算是否合理,?希望大家提出自己的意見!水噴霧水量是根據覆蓋最大庫房面積140m2考慮的,,并未按照檔案密集架的外表面面積計算,,設計噴霧強度15L/(min.m2),安全系數取1.1,設計流量為140x15x1.1=39L/S,。
現在接觸到一個銀行的消防工程,,請問銀行檔案室消防是用噴淋還是氣體滅火,?請問,檔案室的消防設計有沒有具體的規范規定,?我查了一下沒有查到麻煩前輩指教啊~~~
近來接到幾個縣級檔案館的項目,,查資料有的檔案庫房消防用七氟丙烷滅火,浦東展覽館用的是高壓細水霧,,這兩個都屬于造價比較高的,,還有的用的是水噴霧滅火系統。另外,,這幾個檔案館用的是分體空調,,其他辦公用房可以不考慮自動噴淋滅火系統。我想問一下,,綜合考慮經濟性和可操作性,,哪種方法比較適合規模不大的縣級檔案館,?(多層建筑,4-5層,,每層1000m2左右)除了檔案庫房,,技術用房是不是也要考慮氣體滅火或高壓細水霧或者水噴霧滅火?哪些技術用房要考慮,?檔案館的配套技術用房還是比較多的,。希望大家給些建議!
現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害,。
在消防設施方面對圖書館,、檔案館的一般要求有哪些,? (1)圖書館、檔案館均應安裝室內,、外消防給水設備,。 (2)重要的圖書庫、資料庫,、檔案庫,,有條件的還應安裝固定的鹵代烷或二氧化碳自動滅火設備。 (3)一般書庫,、資料庫,、檔案庫,可設置攜帶式鹵代烷或二氧化碳滅火器,。 (4)一般裝訂,、復印間(室),耐火等級為一,、二級的每40m^2配置一只泡沫或酸堿滅火器,;耐火等級為三級的每30m^2配置一只泡沫或酸堿滅火器。
各位大蝦 現本人遇到一棘手的問題 面積1200平米的檔案庫房 一開始考慮用二氧化碳系統 卻沒有足夠大的設備室 水噴霧的資料又太少 七氟丙烷效果比二氧化碳好 也在考慮和比較中 有沒有做過的給點建議 萬分感謝,!
朋友介紹一個消防工程做,,在江西南昌,,我從來沒接觸過消防,,只知道個大概,,想請問現在一般消防工程的單價是多少,?如何結算的?我朋友說是按進度付款的,。
1,、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,,并設置增壓穩壓裝置,?2,屋頂水箱設置在夾層,,空間不夠,,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?
消防竣工驗收后,,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了,。 然后改動的地方出現了問題(漏水),,最后追究責任,,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,,碰到了這個問題,,她也不是很懂法律法規的問題,。只有問我,,可是我都是搞結構設計的,,完全不知道關于現場施工的一些事情。求各位大神幫忙解答,,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~
有關消防,聽說有的是按米算,,那大概什么價位,如果是按消防箱,,要是一個500話,,那比如一個車間周圍就幾個消防水箱,,那不是虧大了,。,。消防弱電又是怎么取價,,如果是按點,那按各位師傅們經驗價是多少,。,,謝謝!??!
兩個消防管道這樣連接是為什么?
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?
現在消防驗收上有個很麻煩的問題,,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,,我們做了幾個都是這樣的,,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,,一些方面又不行了,,或者多做了。能不能有個標準呀,,規范還要看各人的理解,,暈,。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,,真弄不懂為什么會這樣,。
問題一,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,,特別是水泵,、防火卷簾、通風排煙,、應急照明等,,什么歸強電來做,什么歸弱電),?問題二,,預埋工程一般屬于土建還是弱電做?問題三,,工程檢測與驗收歸哪方來做,?歡迎大家積極討論,小弟在這里先感謝各位了
如圖所示,,該區域為上下噴淋Ｇ么噴淋頭數量應該如何計算,?是按圖中所示噴頭個數,,還是圖中所示噴頭個數乘以2?
各位水友,本人有兩個問題想請教: 1,、現新消防規范中有提到“高層住宅建筑的戶內宜配置輕便消防水龍”,,對于這條,各位是如何考慮的,?該輕便消防水龍設于何 處比較合適?2,、對于一個小區,它分為一期和二期,,但是一期和二期之間有市政道路或市政河道分隔開,,若為市政河道,則是通過橋梁連接,, 請問該小區的一期和二期能否共用消防臨時供水加壓系統(即共用消防水池和消防水泵),?還是需要單獨設置?另外對于生活 加壓供水系統能否共用,?期盼各位的解答,,謝謝,!
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,,高57m,,十六層,地下二層,,消火栓用水量40L/s,。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,,由于工程甲方資金緊張,,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,,減壓效果不理想,。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s,。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,,消火栓系統不合格,,須進行修改,。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,,明確相關問題,。根據火災現場撲救實例和有關資料,,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,,每只水槍的用水量為5L/s,,同時開啟的數量為8只,,著火層為3-4只,,著火層的上下相鄰層各為2只或3只,。由于相鄰層幾何
本人現在建一工程,,在消防試壓時,,消火栓口漏水,,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,,結果電梯運行就把元器件燒壞了,。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,,消防人員在救火是時肯定要用水,,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),,如果消防電梯一沾水就燒壞,,那消防時還怎么用電梯啊,?這個問題困擾了我很久,。