現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害。
1,、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,,并設置增壓穩壓裝置?2,,屋頂水箱設置在夾層,,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接,?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?
現在消防驗收上有個很麻煩的問題,,就是驗收的人不一樣,,標準也不一樣,我們做了幾個都是這樣的,,一開始沒有事或者要做的,,等做完了換了一批人驗收,一些方面又不行了,,或者多做了,。能不能有個標準呀,規范還要看各人的理解,,暈,。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,,真弄不懂為什么會這樣,。
朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,,我從來沒接觸過消防,,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的,?我朋友說是按進度付款的,。
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?
兩個消防管道這樣連接是為什么,?
消防竣工驗收后,,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了。 然后改動的地方出現了問題(漏水),,最后追究責任,,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,碰到了這個問題,,她也不是很懂法律法規的問題,。只有問我,可是我都是搞結構設計的,,完全不知道關于現場施工的一些事情,。求各位大神幫忙解答,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~
有關消防,聽說有的是按米算,,那大概什么價位,,如果是按消防箱,,要是一個500話,那比如一個車間周圍就幾個消防水箱,,那不是虧大了,。。消防弱電又是怎么取價,,如果是按點,,那按各位師傅們經驗價是多少。,,謝謝?。?!
問題一,,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,特別是水泵,、防火卷簾,、通風排煙、應急照明等,,什么歸強電來做,,什么歸弱電)?問題二,,預埋工程一般屬于土建還是弱電做,?問題三,工程檢測與驗收歸哪方來做,?歡迎大家積極討論,,小弟在這里先感謝各位了
如圖所示,該區域為上下噴?,那么噴淋頭數量應該如何計算,?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2,?
本人現在建一工程,,在消防試壓時,消火栓口漏水,,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了,。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),,如果消防電梯一沾水就燒壞,,那消防時還怎么用電梯啊,?這個問題困擾了我很久。
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,前輩指導一下,,解惑,。
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,,出線有普通照明,、二級負荷、消防常用,、消防備用,,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,,減少出線回路,,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,,如果不行,,至少要幾條進線回路?
1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,,高57m,十六層,,地下二層,,消火栓用水量40L/s。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,,減壓效果不理想,。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,,屋頂水槍不出水,。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s,。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水,。按檢測公司的說法,,消火栓系統不合格,須進行修改,。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,,明確相關問題,。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,,每只水槍的用水量為5L/s,,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,,著火層的上下相鄰層各為2只或3只,。由于相鄰層幾何
城市只有一個市政給水接口,工程為六層多層建筑,,底層為商業,。室外消火栓為15L/S,室內消火栓為15L/S,,室外為生活消防合用,,那要不要設消防水池呢?如果不設消防水池,,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎,?謝謝各位大神·
本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,只能引入一根市政給水管,。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”,。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢?
各位水友,本人有兩個問題想請教: 1,、現新消防規范中有提到“高層住宅建筑的戶內宜配置輕便消防水龍”,,對于這條,各位是如何考慮的,?該輕便消防水龍設于何 處比較合適?2、對于一個小區,,它分為一期和二期,,但是一期和二期之間有市政道路或市政河道分隔開,若為市政河道,,則是通過橋梁連接,, 請問該小區的一期和二期能否共用消防臨時供水加壓系統(即共用消防水池和消防水泵)?還是需要單獨設置,?另外對于生活 加壓供水系統能否共用,?期盼各位的解答,謝謝,!
免費資料,,希望大家有所幫助,希望大家一次新過消防工程師
一,、消防基本知識(一).火災的定義與分類(二).公共場所發生火災的原因及預防措施(三).裝空調話防火(四).請慎用無繩
有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,,本項目共用一個消防泵房和消防控制室。現在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,,消防負荷如何計算,,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷,?依據是什么,?