輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12,;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池徑≥16m,;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3),;5. 沉淀時間1-1.5h,;6. 池徑< 20m,一般采用中心傳動的刮泥板,。池徑> 20m,,一般采用周邊傳動的刮泥機;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,,刮泥機外緣線速度≤3m/min,;8. 非機械刮泥時,緩沖層高0.5m。機械刮泥時,,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m,;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%。請問一下各位大神,,這個只是一個參照的吧,,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,水量是3000t/d,,沉淀池深度為6m,,而池子直徑為11m,這個根本是不符合第一條設計參數的,。
資料顯示,,周邊進水的輻流式沉淀池是一種沉淀效率較高的池型,與中心進水周邊出水的輻流式沉淀池相比,,設計表面負荷可以提高一倍左右,。既然如此,為何我們看到的大部分污水處理廠都是使用中心進水周邊出水的輻流式沉淀池,?求大神解答:loveliness:
輻流式沉淀池是周邊孔口出流,需要校核出水堰復核馬,?,??
豎流式沉淀池,,挺好用。但是我對于反射板怎么安裝固定有點迷惑,,設計手冊上我實在是沒有找出答案,。我們做的工程是在下面焊了三個三角鐵,,反射板再焊到三角鐵上,。比較丑。不知各位牛人是怎么做的,?
輻流式沉淀池工作原理及應用領域
排水手冊及新的排水規范中都提出了:水池直徑(或正方形的一邊)與有效水深之比宜為6~12,;問問大家何為有效水深,,是手冊上的澄清區高度?,?還是再加上污泥區高度,??還是池邊水深,?,??感謝大家的回復?。,。。,?!最近偶在學習排水新規范,不知大家看了有什么感想,,多多交流?。?!
中沉池和二沉池都是采用的此種池型和相同的設備
中心進水輻流式二次沉淀池計算書
圖紙簡介: 本圖紙為某畢業設計輻流式沉淀池施工參考圖紙,,圖紙內容包含沉淀池尺寸圖,沉淀池俯視圖,,沉淀池設備材料清單一覽表,,給水系統管道圖等,本圖紙僅供參考,。 投稿網友: qianbaogang 上傳時間: 2014-05-29
圖紙簡介: 本圖紙是某公司設計輻流式沉淀池設計施工圖 ,,包含工藝流程說明圖,沉淀池俯視圖,,沉淀池剖面圖,,設計大樣圖。 投稿網友: wshm155 上傳時間: 2014-06-20
誰有標準的平流式及輻流式沉淀池祥圖,,如果大家誰有,,請給上傳一套。在下不勝感激,,或者直接發往我的電子信箱:[email protected],小弟先謝謝各位了,!
本人對于這種沉淀池還是首次碰到,有一些問題想與大家討論一下,。1、配水槽與集水槽合建時總凈寬不變,,配水孔是否緊靠沉淀池外壁,?2、配水槽變寬段的槽寬沿直線變化,,施工容易,?我感覺繪圖時較難啊,誰有這方面的照片或施工圖沒有,?3,、如果需要設多道集水堰時應如何設置,我將其中一道與配水槽合建,,因配水槽休用變孔距法設計,,因此這道集水槽也是變孔距的,而另一道集水槽設兩道進水堰板,,槽形應如何設置,,請高手指點一二,有實圖更好,。歡迎大家討論或提供相關資料,。
作為一名設計人員,我想把自己的設計越來越完善,,是每個設計人員都應該想到的問題,,在設計輻流沉淀池中心筒布水孔時,我也查看了一些資料,,書上水中心筒布水孔的面積總和應該是池斷面面積的10%-20%,,可我計算一下這樣布水孔會需要很多,而看了網站上一些朋友的設計圖紙后,,又不是按那比例計算的,,所以,請有設計這方面經驗的朋友談談自己是怎么計算的好嗎,?第二,,一般大型污水廠的輻流沉淀池是下部進水,而小的輻流沉淀池有的是上部進水(類似豎流式),,我想小的話上部進水效果也是一樣的吧,,但中心筒布水孔的位置一般是怎么設定的呢?大概在池深多少處呢,?希望大家積極探討一下啊,,謝謝
今天剛碰到的問題,輻流式沉淀池的計算不是太復雜,,復雜就復雜在這個計算方法的輻流式沉淀池前面加了“普通”兩個字,,LB又說計算出來后的結果要用另外一種有什么負荷參數的的方法校核,找了一天沒找到相關的資料,,所以在這里請有識之士幫幫忙,,謝謝!??!
圖紙簡介: 此圖紙為某城市工業廢水處理輻流式沉淀池, 投稿網友: lqf1115 上傳時間: 2013-06-27 圖紙省份:
沉淀池作為污水處理工藝中使用最廣泛的一種處理構筑物,,按照水流方向可以分為:斜板管式,、幅流式、平流式以及豎流式,。
圖紙簡介: 豎流式沉淀池,,鋼加工,8厘鋼板,,含詳細加工圖 投稿網友: woniuwugui 上傳時間: 2013-09-05 圖紙省份:
輻流式沉淀池草圖
輻流式沉淀池草圖專題,,為您提供輻流式沉淀池草圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與輻流式沉淀池草圖 相關的專業交流討論,,更多輻流式沉淀池草圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題