消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,,消防老法師做了匯總如?,盟友們不妨拿去?duì)照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒,。 一,、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板,、墻體部位未封堵,。
向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,,項目消防工程要完成到什么程度,,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,,萬分感謝,。
如圖,有路邊一排4個項目,,分別不同建設單位的,。消防水池在A幢大家共用。現在AC已建好,,BD未建,,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的,。可否C先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收,?
消防驗收常見電氣問題匯總
一,、水系統中存在的問題1,、主備泵切換的問題。雖然水泵控制柜由控制柜廠家提供,,但個別廠家由于對消防規范的不了解或訂貨時沒有提出要求,,控制柜中沒有提供水泵切換功能或切換功能無法實現,而施工人員在公司調試組調試前又沒有發現,,造成不必要的麻煩,。2、消火栓按鈕啟泵問題,。某工程,,消火栓按鈕接線采用1.5mm2,造成壓降過多而不能啟動水泵或啟泵按鈕燈不亮,。3,、噴淋系統中壓力開關應直接起泵,而某工程是由報警控制器聯動起泵,,目前消防規范是不允許這樣起泵的,。4、水泵啟動方式,。當水泵電機超過11kW時,,應采用降壓?dòng)方式,,不應直接啟動。5,、附設在建筑內的消防水泵房,,應設直通室外的出口,通向室內的門應采用防火門,。6,、雨淋系統、預作用系統的啟泵問題,。當雨淋閥,、預作用閥采用報警探測器聯鎖啟動時,應是該區域火災確認或兩點報警聯動,。壓力開關應接入水泵控制柜直接啟動水泵,。7、水流指示器前應
——————————————— 結 束 ———————————————
當水泵電機超過11kW時,,應采用降壓?dòng)方式,不應直接啟動,。5,、附設在建筑內的消防水泵房,應設直通室外的出口,,通向室內的門應采用防火門,。6,、雨淋系統、預作用系統的啟泵問題,。當雨淋閥,、預作用閥采用報警探測器聯鎖啟動時,應是該區域火災確認或兩點報警聯動,。壓力開關應接入水泵控制柜直接啟動水泵,。7、水流指示器前應安裝信號蝶閥,,不應采用其他閥門,。某工程,水流指示器前安裝的是帶鎖定裝置的蝶閥,,調試時閥門是關閉的,,而報警控制器中無反饋信號。如果發
一,、 建筑防火土建防火封堵不到位: 1 ,、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵,。 2 ,、電氣管、橋架穿越越樓板,、墻體部位未封堵,。 3 、穿越平層及豎向的橋架內未采用防火封堵,。 4 ,、通風、空調,、防排煙管道越樓板,、墻體
因走道及前室吊頂不施工,導致原設計格柵燈無法安裝(原設計一路普通照明,,一路應急照明,,均為格柵燈,。應急照明配電箱帶應急模塊),而因為走道有很多風管和橋架,,如果改為裝吸頂燈沒有效果,。請問:1、該怎么設計才能滿足消防及竣工驗收,,是否可以考慮裝壁燈,?(哪種燈具)。 2,、可以直接裝普通燈頭嗎,?(配電箱已帶應急模塊)另外二裝考慮,是否會影響一次裝修消防驗收等,?
本課件來源智能建筑電氣技術雜志,,由
1,、消防電梯機房與其他部位分隔,,且未設置應急照明裝置,消防電話不能使用,;2,、消防栓接扣未安裝;3,、水泵房,、消防控制中心、消防電梯機房等均未設置應急照明,;4,、報警主機未設備用電源;5,、消防控制中心未設外線電話,;以上幾條是電氣方面的,請教各位大哥提的是否合理(單從技術方面探討),,依據是什么,?鄙人歡迎大家都來探討。
消防驗收常見問題匯總.PDF
消防驗收是指消防部門對企事業單位竣工運營時進行消防檢測的合格調查,,施工單位進行消防驗收時需要消防局進行安全檢測排查,,同時需要出具電氣防火檢查合格證明文件,電氣消防檢測已被國家公安部列入消防驗收強制檢查的項目,。本文為大家匯總了消防系統驗收常見問題,,一起學習下!
消防驗收問題