亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 匯景酒店貴賓摟水消防驗收圖

    圖紙簡介: 主要涉及到排水及消防設計 為參考的圖紙 投稿網友: assdf123 上傳時間: 2013-10-19 圖紙省份:

  • 消防驗收找問題,,一般就是這些了

    消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,,消防老法師做了匯總如?,盟友們不妨拿去?duì)照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒,。 一,、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板,、墻體部位未封堵,。

  • 關于消防驗收的幾點疑問

    在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),,檢驗報告是否可以大代小,,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),,那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教,。

  • 消防報建驗收的問題(廣州)

    向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,,項目消防工程要完成到什么程度,,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,,萬分感謝,。

  • 關于消防分期驗收問題在線等

    關于消防分期驗收問題在線等

    如圖,有路邊一排4個項目,,分別不同建設單位的,。消防水池在A幢大家共用。現在AC已建好,,BD未建,,C趕驗收交樓給業主,,A不趕時間的??煞馛先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收,?

  • 建筑消防驗收內容及程序

    論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19

  • 今后,,消防驗收怎么驗,?驗什么?

    今后,,消防驗收怎么驗,?驗什么?

    按照住房和城鄉建設部,、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,,全國各地正在開展緊張的消防審查、驗收工作職能移交工作,,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜,。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,,其他地區的情況大同小異,,大家可作參考。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,,杭州市建委舉辦全市消防設計審核,、驗收培訓會,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,,各區縣(市)建設主管部門的審批,、驗收人員約70余人全程跟班學習。 據悉,,本次移交的主要是建設工程消防設計審核,、設計備案、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,,小編從培訓現場帶回重點內容,,以問答形式分享給大家。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收,?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),,有下列情形之一的人員密集場所,,建設單位應當申請消防設計審核,竣工后申請消防驗收:

  • 消防需要的幾本驗收規范

    自己收集的,,不是很全

  • 這樣的進戶規范允許嗎、消防能驗收嗎,?,??

    這樣的進戶規范允許嗎,、消防能驗收嗎?,?,?

    朋友家買一新樓(5樓),因1,、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道,。且3樓以下樓道里沒有窗戶,若是停電一片漆黑,。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,,消防能給驗收嗎?

  • 最新浙江省消防驗收規范

    最新浙江省消防驗收規范

  • 關于消防栓系統圖怎么畫

    關于消防栓系統圖怎么畫

    本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 編輯 原建筑圖紙提供了圖紙,,是對一層的部分區域進行改造,,原有的消防立管有四根,直接接室內消火栓水泵出水管(位于地下水泵房),。由于沒有提供原消火栓系統圖,,能在原平面圖看到只有4根立管和4個消火栓。原立管圖現在改造之用到兩個消防立管,,消火栓另設,。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在畫系統圖的時候,,是不是只要畫出消火栓和立管,,獨立的,不用連接起來的,?畫好的圖,。這是我畫的系統圖,,我感覺不對,又不知道怎么畫

  • 技術指導消防驗收避錯指南,!

    消防驗收作為項目完結中最重要的一環,,是每個工程人必然面對的,雖然根據相關驗收標準已經明確了很多具體的項目,,但是驗收環節也存在很多細節問題,,這里小編為大家整理了驗收時經常忽略的細節問題,,相信避免了這些問題,,驗收也就成功了一半。 一,、水系統中存在的問題

  • 消防驗收通不過的常見原因匯總!

    消防驗收通不過的常見原因匯總,!

    一、水系統中存在的問題 1,、主備泵切換的問題,。雖然水泵控制柜由控制柜廠家提供,但個別廠家由于對消防規范的不了解或訂貨時沒有提出要求,,控制柜中沒有提供水泵切換功能或切換功能無法實現,,而施工人員在公司調試組調試前又沒有發現,造成不必要的麻煩,。

  • 一份消防驗收意見書節選

    該工程存在下列問題,,不符合消防規范或我支隊建審意見:1.防火門未安裝閉門器和銘牌,且未提供市場準入證,;2.員工宿舍樓疏散走道及封閉樓梯間內未應急照明燈,,不符合《建筑設計防火規范》第10.2.6條之規定。

  • 了解下消防驗收的主要內容

    消防驗收,,是所有建設項目的噩夢,。90%以上的項目無法一次通過,《建設工程消防驗收評定規則》開發企業,、設計單位,、施工單位都必須嚴格遵守。那么,,消防驗收,,怎樣做到順利通過? 做好以下準備工作,,順利驗收不是問題。 驗收內容 1.1 建設工程消防驗收的內容包括資料審查,、現場抽樣檢查及功能測試,。 1.2審查資料包括:

點擊加載更多

消防驗收圖

消防驗收圖專題,為您提供消防驗收圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防驗收圖 相關的專業交流討論,,更多消防驗收圖相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度