亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 給排水知識:企業專職消防隊有什么任務,?

    企業專職消防隊有什么任務?(1)擬定本單位的消防工作計劃,。(2)領導本企業義務消防隊的工作。(3)確定防火班或隊員輪流深人工廠內各部門了解遵守規章制度情況;定期,、不定期開展防火檢查,,發現火險隱患,,及時提出整改意見,,并向有關領導匯報;協助有關部門調查火災原因,,對火災肇事者和違章者提出處理意見,。(4)配合本企業有關部門對全廠職工進行消防宣傳教育。(5)平時開展滅火基本功的訓練,,制定本企業滅火作戰計劃,組織演練,。(6)維修、保養消防設備和器材,。(7)發現火警火災,,立即出動,,積極參加撲救.并向公安消防部門報告,。(8)聽從公安消防部門調令,,支援參加其他單位的滅火戰斗,。

  • 消防驗收找問題,,一般就是這些了

    消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,,消防老法師做了匯總如?,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒,。 一,、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板,、墻體部位未封堵,。

  • 關于消防驗收的幾點疑問

    在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),,檢驗報告是否可以大代小,,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),,那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教,。

  • 給排水知識:哪些單位應建立專職消防隊,?

    哪些單位應建立專職消防隊,?《消防法》第一二十八條規定:下列單位應建立專職消防隊,承擔本單位的火災撲救工作:(1)核電廠,、大型發電廠、民用機場,、大型港口,;〔2)生產,、儲存易燃易爆危險物品的大型企業;(3)儲備可燃的重要物資的大型倉庫,、基地,;(4)第一項、第二項,、第三項規定以外的火災危險性較大,、距離當?shù)毓蚕狸犦^遠的其他大型企業;(5)距離當?shù)毓蚕狸犦^遠的列為全國重點文物保護單位的古建筑群的管理單位,。專職消防隊的建立,,應當符合國家有關規定,并報省級人民政府公安機關消防機構驗收,。

  • 消防隊的意見,,急需大家解決下,!

    本人設計一個小區的工程,單體部分均屬于18層住宅樓,,每棟樓均有負一層半地下室,,地下室面積為300平方,里面分成若干個儲藏間,,建筑防火規范規定超過500平方的地下室要作噴淋系統,,而高規7.6.4條規定,易燃的地下室要做噴淋系統,,而原先地下室本人均按非可燃物儲藏間設計,,故沒設噴淋系統,現在圖紙已出,,關于消防部隊的意見希望百合大家探討一下: 消防隊提的主要意見是:"地下室為何不做噴淋滅火系統,,要在說明中說一下" 那么對于消防隊的這條意見因做如何回復,? 回復方案有以下幾點: 1.重新在地下室補上噴淋系統,,那么這樣做很不現實. 2.將儲藏間改為 非可燃物儲藏間,但是這個也不是說改就改,萬一以后住戶藏了可燃的東西. 3.將地下室改為自行車庫. 本人沒有更好的辦法,,希望同行給我一些意見,!非常感謝,!

  • 消防報建驗收的問題(廣州)

    向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,,項目消防工程要完成到什么程度,,比如是否要安裝好所有消防設施等,。如果有相關規范或文件還請不吝指教,,萬分感謝,。

  • 119了,,消防隊做了這樣宣傳

    119了,,消防隊做了這樣宣傳

    二張宣傳圖片有什么問題,!

  • 關于消防分期驗收問題在線等

    關于消防分期驗收問題在線等

    如圖,,有路邊一排4個項目,,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用?,F(xiàn)在AC已建好,BD未建,,C趕驗收交樓給業主,,A不趕時間的??煞馛先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收,?

  • 建筑消防驗收內容及程序

    論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19

  • 今后,消防驗收怎么驗,?驗什么,?

    今后,消防驗收怎么驗?驗什么,?

    按照住房和城鄉建設部,、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,全國各地正在開展緊張的消防審查,、驗收工作職能移交工作,,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核,、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,,其他地區的情況大同小異,大家可作參考,。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,,杭州市建委舉辦全市消防設計審核、驗收培訓會,,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,,各區縣(市)建設主管部門的審批、驗收人員約70余人全程跟班學習,。 據悉,,本次移交的主要是建設工程消防設計審核、設計備案,、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,,小編從培訓現場帶回重點內容,以問答形式分享給大家,。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收,?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),有下列情形之一的人員密集場所,,建設單位應當申請消防設計審核,,竣工后申請消防驗收:

  • 一份消防驗收意見書節選

    該工程存在下列問題,不符合消防規范或我支隊建審意見:1.防火門未安裝閉門器和銘牌,,且未提供市場準入證,;2.員工宿舍樓疏散走道及封閉樓梯間內未應急照明燈,不符合《建筑設計防火規范》第10.2.6條之規定,。

  • 消防隊過不去 大家看看

    消防隊過不去 大家看看

    這是2類高層建筑的樓梯間 樓梯間和前室采用 這種方式 通過自然排煙

  • 消防驗收合格后何時進行交接?

    我所做的一個住宅小區的消防安裝工程,,連工帶料一共才110萬(以絕對的低價中標,,利潤甚微),硬在工地拖了一年半,;上邊不催時,,工地一個人沒有,,上面催時,一下上十幾個人,,做下來基本不賺錢,,到現在業主都快入住了,至今物業不接受(口頭,、書面催過多次,;工程部推給物業,物業推給物業總公司,,至今2個月了,,一直沒有信),。我把工地情況說一下,,請水友們幫幫忙,怎么才能讓他們接受,!2009年3月1日進場施工,,于2010年6月15日拿到了消防驗收合格證,截止到2010年8月18日物業公司還沒有進行交接(也沒有接受的意向),,我想請教各位水友,,消防驗收合格后,多長時間不接受就可以算是默認接受了(那個規范的那一條有這些規定),?

  • 某消防隊辦公樓平面方案

    圖紙簡介: 消防隊辦公樓一層為消防車庫,,二層位戰士宿舍,戰士宿舍通過滑桿直通車庫,。三層以上為 投稿網友: wu51242385 上傳時間: 2013-03-18

  • 消防需要的幾本驗收規范

    自己收集的,,不是很全

  • 這樣的進戶規范允許嗎,、消防能驗收嗎,??,?

    這樣的進戶規范允許嗎、消防能驗收嗎,?,?,?

    朋友家買一新樓(5樓),因1,、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道,。且3樓以下樓道里沒有窗戶,若是停電一片漆黑,。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,,消防能給驗收嗎?

  • 最新浙江省消防驗收規范

    最新浙江省消防驗收規范

  • 消防驗收通不過的常見原因匯總,!

    消防驗收通不過的常見原因匯總,!

    一,、水系統中存在的問題 1、主備泵切換的問題,。雖然水泵控制柜由控制柜廠家提供,,但個別廠家由于對消防規范的不了解或訂貨時沒有提出要求,控制柜中沒有提供水泵切換功能或切換功能無法實現,,而施工人員在公司調試組調試前又沒有發現,,造成不必要的麻煩。