屋面結構層和防水層做的都沒有問題,屋面面層為?;u。就在面層施工完畢后,,開始在屋面做裝飾剛架,,過程中化學錨栓打孔時將防水層打穿,現屋面多出漏雨,,表現為連續多天大雨才漏,。在樓板漏雨部位已經注漿,但其他地方又開始滲漏,,有的已注漿部位還是 滲漏,,求高手指點如何維修。
單位工程質量竣工驗收(竣工預驗收)單位工程施工質量竣工驗收由建設單位組織施工(含分包單位),、設計,、勘察、監理等單位有關負責人成立驗收組進行,,并將《單位工程質量竣工驗收方案》和《單位工程質量竣工驗收通知書》,,在工程質量竣工驗收日期的3個工作日前報該工程的質量監督機構。 (一)現場實物質量驗收
PC裝配式結構工程竣工驗收,,要符合《混凝士結構工程施工質量驗收規范》 GB50204中關于傳統現澆混凝土結構相關規定,,也要符合《裝配式混凝土建筑技術標準》(以下簡稱《裝標》)第11章關于裝配式混凝土結構驗收的相關規定。
上海消防網上工程竣工驗收報告(消防)為Pdf版本,,現提供Word版(與原版本未校對),。
消防工程竣工驗收檢測申報資料表格
消防系統工程竣工驗收時,,工程技術保證資料文件主要包括:1、消防監督部門的建審意見書,; 2,、圖紙會審記錄; 3,、設計變更,; 4、竣工圖紙,; 5,、系統竣工表; 6,、主要消防設備的型式檢驗報告,;主要設備有:① 或者自動報警設備(包括:探測器控制器等);② 室內消火栓,;③ 各種噴頭,、報警閥、水流指示器等,;④ 氣壓穩壓設備,;⑤ 消防水泵;⑥ 防火門,、防火卷簾門,;⑦ 防火閥;⑧ 水泵結合器,;⑨ 疏散指示燈,;⑩ 其他滅火設備(如二氧化碳等)。7,、主要設備及材料的合格證,;除上述設備外,、各種管材、電線,、電纜等,;難燃、不燃材料應有有關檢測報告,,鋼材應有材質化驗單,。8、隱蔽工程記錄,;主要隱蔽工程記錄如下:① 自動報警系統管路敷設隱蔽工程記錄,;② 消防供電、消防通訊管路隱蔽工程記錄,;③ 消防管網隱蔽工程記錄(包括水系統,、氣體、泡沫等系統),;④ 接地裝置隱蔽工程記錄
問題類型一:總平面布置 ●消防車道未平整,,不能形成環形消防車道。 ●查驗報告無防火間距,、消防登高操作場地查驗結果,,查驗內容中總平面布局子分部分項未勾選。 ●消防車道,、消防車登高操作場地未施工完畢,,局部被施工圍擋等障礙物遮擋無法通行。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-2-3 19:33 編輯 1,、承包單位自驗 建設項目全部完成,,經過承包單位質量檢查部門的驗收,認為工程符合設計要求,,質量達到合同所要求的標準,。承包單位要按照國家有關規定,整理好交工資料,,工程總結等必要文件資料,,向項目總監理工程師提出“ 工程竣工報驗單”; 2,、監理單位組織初步驗收(預驗收) 由監理單位總監理工程師組織各專業監理工程師,,依據有關法律、法規,、工程建設強制標準,、設計文件、施工合同( 注意依據的先后順序),,對承包單位報送的竣工資料進行審查,,并對工程質量進行預驗收,。對存在的問題,應及時要求承包單位整改,。整改完畢后,,由總監理工程師簽署工程竣工報驗單,并在此基礎上提出“ 工程施工質
某項目組在完成竣工備案之后,,對工程竣工驗收流程和內容進行了總結,濃縮的精華如下文所示,,分享給工程朋友們參考借鑒,! 一、竣工驗收流程“十步走” 01施工單位自檢評定 單位工程完工后,,施工單位對工程進行質量檢查,,確認符合設計文件及合同要求后,填寫《工程驗收報告》,,并經項目經理和施工單位負責人簽字,。02監理單位提交《工程質量評估報告》 監理單位收到《工程驗收報告》后,應全面審查施工單位的驗收資料,,整理監理資料,,對工程進行質量評估,提交《工程質量評估報告》,,該報告應經總監及監理單位負責人審核,、簽字。03勘察,、設計單位提出《質量檢查報告》 勘察,、設計單位對勘察、設計文件及
有幸在一次施工當了項目經理(冒牌的),!根本沒做過,,在監理的指導下,終于完成了竣工資料及竣工表格,!那些表格可是從監理那邊買來的,,現在上傳給大家!希望大家在施工過程能用到,!
工程竣工驗收質量評估報告,!
工程竣工驗收階段質量監理
工程竣工驗收備案程序.rar
工程竣工驗收流程及控制要點
工程竣工消防驗收
工程竣工消防驗收專題,為您提供工程竣工消防驗收相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與工程竣工消防驗收 相關的專業交流討論,,更多工程竣工消防驗收相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題