消防驗收和人防驗收往往會出現一些沖突和交叉的問題,,現將已收集到的問題整理如下:1,、兩層人防車庫,,通過樓梯間相連,設置了密閉人防門,,但未設置防火門,,如設置防火門則出現同一部位既有人防門又有防火門的現象。2,、人防預留的管道井及洞口恰位于防火分區的隔墻處,,在消防驗收時該不該封閉?3,、人防需要在穿越防護區處
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,,消防老法師做了匯總如?,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒,。 一,、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板,、墻體部位未封堵,。
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),,檢驗報告是否可以大代小,,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),,那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教,。
如圖,有路邊一排4個項目,,分別不同建設單位的,。消防水池在A幢大家共用。現在AC已建好,,BD未建,,C趕驗收交樓給業主,,A不趕時間的??煞馛先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收,?
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,也就是土建驗收的時候,,項目消防工程要完成到什么程度,,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,,萬分感謝,。
按照住房和城鄉建設部、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,,全國各地正在開展緊張的消防審查,、驗收工作職能移交工作,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜,。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核,、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,其他地區的情況大同小異,,大家可作參考,。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,杭州市建委舉辦全市消防設計審核,、驗收培訓會,,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,各區縣(市)建設主管部門的審批,、驗收人員約70余人全程跟班學習,。 據悉,本次移交的主要是建設工程消防設計審核、設計備案,、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,,小編從培訓現場帶回重點內容,以問答形式分享給大家,。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收,?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),有下列情形之一的人員密集場所,,建設單位應當申請消防設計審核,,竣工后申請消防驗收:
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,,消防老法師做了匯總如?,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒,。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1,、給水管道穿越樓板,、墻體部位未封堵。 2,、電氣管,、橋架穿越越樓板、墻體部位未封堵,。 3,、穿越平層及豎向的橋架內未采用防火封堵。 4,、通風,、空調、防排煙管道越樓板,、墻體部位未封堵,。 5、土建預留洞口后開孔未封堵,。 6,、土建風道未封堵。 7,、玻璃幕墻與樓板隔墻處的縫隙未用不燃材料填充密實,。 8、防火墻未到頂,。 9,、防火分區未形成,。 土建防火門: 1、防火門安裝反向,,未開向疏散方向,。 2、封閉樓梯間及防煙樓梯間開設了非疏散門,、洞,。 3、防火門檢測報告與實體不符,,防火門身份標示
DBT29-162-2009 建設工程消防驗收評定規程
消防巡檢柜驗收 是否需要強制性認證,?例如應急照明燈、剩余電流互感器,、消火栓按鈕之類都需要認證,,消防巡檢柜驗收?,?,?求前輩解答
消防給水及消火栓 系統竣工后,,必須進行工程驗收,驗收應由 建設單位 組織質檢,、設計,、施工、監理參加,,驗收不合格不應投入使用,。這部分知識點實質是相關部件設計要求知識點的回歸,以驗收的方式作為背景融合在案例或者選擇題干當中,。 今 天就給大家總結一下這部分 竣
2022年建設工程消防驗收常見技術問題探討培訓講稿
我是做消防的,,新人,。剛接了 一個項目圖紙,看到好多管井,,都是英語縮寫表示的,,不清楚哪個是消防管井。求解…… E.A. F.A. K.E. P.D.
現有一個3000平米高度為11米的丙類倉庫,,有自動噴水滅火系統,,請問保護面積內同時需要幾個室內消火栓的充實水柱同時達到。看到過有自動噴水滅火系統的只要一個充實水柱,,但是國標《建筑設計防火規范》上看了幾遍都沒找到,,請問各位高人能否答疑,若是有規范出處,,回出來
自己收集的,,不是很全
朋友家買一新樓(5樓),,因1、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道,。且3樓以下樓道里沒有窗戶,,若是停電一片漆黑。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,,消防能給驗收嗎,?