  • 消防驗收找問題,,一般就是這些了

    消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,,消防老法師做了匯總如下，盟友們不妨拿去對照參?,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒,。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1,、給水管道穿越樓板,、墻體部位未封堵,。

  • 關于消防驗收的幾點疑問

    在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),,檢驗報告是否可以大代小,,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),,那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教,。

  • 煙廠倉庫消防報警如何設計,?

    有一工程,,是一煙廠倉庫,因倉庫每年都要噴灑藥品,,防止煙草長蟲,,我在設計本工程時,,消防報警采用的是進口的惡劣環境的探測器,,但是有個問題,此藥品對銅有強烈的腐蝕性,,我想問的是電線都是銅的,,應該怎樣處理,才能防腐.

  • 關于甲類氣體倉庫消防電氣

    最近遇到個棘手的設計,一個甲類氣體倉庫需要設計消防和照明,當然防雷也是不可少的.但是我搞不清楚照明電氣部分該如何做,能不能做電氣,能的話該如何做?只是簡單的隔爆電器,金屬線管,具體有什么要求不知道哪位前輩能告訴我啊? 如果有什么規范給我參考下更好.我的email;[email protected].感謝啊!!!!

  • 消防報建驗收的問題(廣州)

    向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,,也就是土建驗收的時候,,項目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安裝好所有消防設施等,。如果有相關規范或文件還請不吝指教,,萬分感謝。

  • 倉庫噴淋的消防排水問題

    每層分割出了4個倉庫,,如果做地漏排水,,上層排水管落到一層后位于建筑中央,不容易出戶我想上層做地漏排水,,到了一層時,,改做一圈蓋板明溝,上層的排水排明溝,,然后一層明溝統一排放,。這怎么樣

  • 建筑消防驗收內容及程序

    論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19

  • 關于消防分期驗收問題在線等

    關于消防分期驗收問題在線等

    如圖,,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的,。消防水池在A幢大家共用?,F(xiàn)在AC已建好,BD未建,,C趕驗收交樓給業主,,A不趕時間的??煞馛先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收,?

  • 今后,消防驗收怎么驗,?驗什么,?

    今后,消防驗收怎么驗,?驗什么,?

    按照住房和城鄉建設部、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,,全國各地正在開展緊張的消防審查,、驗收工作職能移交工作,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜,。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核,、驗收培訓會中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,其他地區的情況大同小異,,大家可作參考,。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會)近日,杭州市建委舉辦全市消防設計審核,、驗收培訓會,,市建委責任處室和有關直屬單位負責人,各區縣(市)建設主管部門的審批,、驗收人員約70余人全程跟班學習,。 據悉,本次移交的主要是建設工程消防設計審核,、設計備案,、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,,小編從培訓現場帶回重點內容,以問答形式分享給大家,。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收,?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),有下列情形之一的人員密集場所,,建設單位應當申請消防設計審核,,竣工后申請消防驗收:

  • 一份消防驗收意見書節選

    該工程存在下列問題,不符合消防規范或我支隊建審意見:1.防火門未安裝閉門器和銘牌,,且未提供市場準入證,;2.員工宿舍樓疏散走道及封閉樓梯間內未應急照明燈,不符合《建筑設計防火規范》第10.2.6條之規定,。

  • 急!油漆倉庫如果做消防設計?

    剛到手一個油漆倉庫,66X27X5.5,不知道如何下手.我想收集大家的智慧.油漆是統稱,那普通常規油漆的主要成分是什么? 化學屬性是什么? (油漆揮發把?)那在設計的時候 需要做些什么? 氣體探測? 防爆 ? 急,謝謝

  • 請教!倉庫的消防報警控制設計

    手頭一個項目,,是丙類倉庫,,考慮設置火災自動報警系統,查了規范,,是屬于二級,,可設置區域火災報警系統。我接觸消防設計不是太長時間,,有兩點請教各位高手:1,、區域火災報警系統與集中火災報警系統有什么具體的區分?就是在設計圖紙上的表示的話,,會有什么差別,?消防控制室還是要設置的吧?2,、倉庫是否不需要設置消防廣播?謝謝各位指教,!

  • 關于紙品車間和紙品倉庫的消防問題

    現在手頭有一個紙品車間和一個紙品倉庫的工程,,建筑為3層,每層大約4000平方,,車間為生產紙巾,,倉庫儲存成品和原材料請問這種情況需要做自噴滅火系統嗎?

  • 消防驗收合格后何時進行交接,?

    我所做的一個住宅小區的消防安裝工程,連工帶料一共才110萬(以絕對的低價中標,,利潤甚微),,硬在工地拖了一年半,;上邊不催時,工地一個人沒有,,上面催時,,一下上十幾個人,做下來基本不賺錢,,到現在業主都快入住了,,至今物業不接受(口頭、書面催過多次,;工程部推給物業,,物業推給物業總公司,至今2個月了,,一直沒有信),。我把工地情況說一下,請水友們幫幫忙,,怎么才能讓他們接受,!2009年3月1日進場施工,于2010年6月15日拿到了消防驗收合格證,,截止到2010年8月18日物業公司還沒有進行交接(也沒有接受的意向),,我想請教各位水友,消防驗收合格后,,多長時間不接受就可以算是默認接受了(那個規范的那一條有這些規定),?

  • 甲類倉庫消防設計參數,急!!!

    有一個存放桶裝丙酮的甲類倉庫,最大凈空高度7.3m,儲物高度3m(兩桶疊放)共1400m2,分三個防火分區,本人設計采用閉式自動噴水-泡沫聯用系統,目前設計參數找不到依據,求各位高人幫助

  • 凈空較高倉庫的消防問題-討論

    對于凈空較高的倉庫采取哪種消防措施,比如凈空大于8m,,有的有12m的,,采取消火栓、自動噴水,、還是消防炮,?請大家給點建議,最好有相關的資料,,學習學習

  • 消防需要的幾本驗收規范

    自己收集的,,不是很全