該建筑1-2層是幼兒園,每層面積1700平方,,共8個班級,;3-18是住宅,兩個單元,,標高如圖所示,。毫無疑問,該建筑屬于一類高層公共建筑,,但消防設計時按哪種做法:A,、按一類高層公共建筑做,大于50m,,所以室內消火栓40L/s,,幼兒園加自噴。B,、根據建規5.4.10,住宅和幼兒園單獨消防設計,,住宅建筑高度53.9m,,室內消火栓按10L/S,幼兒園按15L/S,,比住宅大,,因此該工程室內消火栓按15L/S,同樣幼兒園加自噴,。還有幾個問題1,、住宅層進行消火栓設計時還能套用消規7.4.6嗎?就是每單元僅在消防前室設
由于隱蔽工程在施工中一旦完成隱蔽,將很難再對其進行質量檢查(這種檢查往往成本很大),,因此必須在隱蔽前進行檢查驗收,。對于中間驗收,應按專用條款中約定,,對需要進行中間驗收的單項工程和部位及時進行檢查,、試驗,不應影響后續工程的施工,。發包人應為檢驗和試驗提供便利條件,。 (1)承包人自檢。工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位,,承包人進行自檢,,并在隱蔽或中間驗收前48h以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容,、驗收時間和地點,。承包人準備驗收記錄。 (2)共同檢驗,。工程師接到承包人的請求驗收通知后,,應在通知約定的時間與承包人共同進行檢查或試驗。檢測結果表明質量驗收合格,,經工程師在驗收記錄上簽字后,,承包人可進行工程隱蔽和繼續施工。驗收不合格,,承包人應在工程師限定的時間內修改后重新驗收,。 如果工程師不能按時進行驗收,應在承包人通知的驗收時間前24h,,以書面形式向承包人提出延期驗收要求,,但延期不能超過48h。 若工程師未能按以上時間提出延期要求,,又未按時參加驗收,,承包人可自行組織驗收。承包人經過驗收的檢查,、試驗程序后,,將檢查、試驗記錄送交工
我所做的一個住宅小區的消防安裝工程,連工帶料一共才110萬(以絕對的低價中標,,利潤甚微),,硬在工地拖了一年半,;上邊不催時,工地一個人沒有,,上面催時,,一下上十幾個人,做下來基本不賺錢,,到現在業主都快入住了,,至今物業不接受(口頭、書面催過多次,;工程部推給物業,,物業推給物業總公司,至今2個月了,,一直沒有信),。我把工地情況說一下,請水友們幫幫忙,,怎么才能讓他們接受,!2009年3月1日進場施工,于2010年6月15日拿到了消防驗收合格證,,截止到2010年8月18日物業公司還沒有進行交接(也沒有接受的意向),,我想請教各位水友,,消防驗收合格后,,多長時間不接受就可以算是默認接受了(那個規范的那一條有這些規定)?
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,,其驗收工作的牽扯面也很廣,,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,專業的消防工程師會怎么做?,,我們就從火災自動報警系統縷縷頭緒,。 火災報警
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,,消防老法師做了匯總如?,盟友們不妨拿去對照參考,,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一,、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1,、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵,。
在消防驗收中關于防火門,,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,,即18*21的防火門是否可以代替15*21的,? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),,那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告,?請指教。
我做的是圖書館的計算機檢索大廳,,360平米,層高4.8米,,但是上面是8米高的玻璃穹頂,,沒有吊頂,因此無法進行噴灑設計,,我應該怎樣設計消防,?
這是火災報警控制的問題平時遇到的電磁閥都是24V,,這次工藝專業提出要用220V的電磁閥,,聽說要用24V弱電啟動接口,這圖該怎么表達呢,?這是否意味著,,用動力配電箱給220V電磁閥配電,同時用區域報警控制器供給24V電源呢,?這中間該如何轉換呢,?還有這弱點啟動接口,是怎么回事???菜鳥遇到麻煩了,,急盼各位高手給與幫助啊~~~先五體投地拜各位高手~~~
小區6棟樓,甲方想單獨驗收一棟樓,,采用的臨時水和臨時電,,各系統都已完善,可以聯動調試,。本棟樓前盡頭式回車通道已硬化,,樓后未硬化,是否能進行消防驗收,。
一棟超高層建筑(酒店+辦公),,其地下室有設置庫房(丙類,,小于100平方米)和倉庫(戊類,小于100平方米),,“《建規》8.3.2-4條和8.3.2-5條:可燃,、難燃物品的高架倉庫和高層倉庫及總建筑面積大于500平方米的可燃物品地下倉庫應設置自動噴水滅火系統;8.3.3-2條規定二類高層公建及其地下室,、半地下室的公共活動用房,、走道、辦公樓和旅館的客房,、可燃物品庫房,、自動扶梯底部均應設置自動噴水滅火系統?!?試問一下,,像上述民用建筑內設置的庫房和倉庫設置自動噴淋,地下室部分的火災危險等級是中危險Ⅱ級,,那里面的庫房和倉庫是按中危險Ⅱ級來定,還是按倉庫的危險等級來定,?
請教各位有經驗的前輩,兄弟我有個項目,,在東北地區,。根據提供的相關地質氣象條件,當地凍土深度達到2.5米,。這樣的地區的消防設計如何處理冬季防凍問題呢,?1 室外的消防水管為常充水的,。怎么防凍處理呢(要考慮凍土消融翻漿等惡劣條件,我們的保溫材料甚至是電伴熱帶是否耐用等等,,消防總不能每隔一兩年就把管子挖出來再作防凍處理把,?)2 管子和水池直接埋深2.7米不作保溫層,是不是當地的習慣做法呢?
施工一條河道,,長3.6公里,,河道兩岸均設護岸,護岸有三種類型,,一種是1.5公里預制U型板樁護岸(U型板樁截面長為1米,,沿河道方向);一種是預制方樁護岸(截面為40*50cm),;一種是鋼筋混凝土護岸(每10米設一道伸縮縫),,河道堤岸建瀝青防汛路,河道上建5座橋?,F(xiàn)在監理讓我們項目部報項目劃分(實際上應該是監理做的),,以前沒做過板樁護岸工程,請問此工程如何進行項目劃分,?