該建筑1-2層是幼兒園,,每層面積1700平方,,共8個班級;3-18是住宅,,兩個單元,,標高如圖所示。毫無疑問,,該建筑屬于一類高層公共建筑,,但消防設計時按哪種做法:A、按一類高層公共建筑做,,大于50m,,所以室內消火栓40L/s,幼兒園加自噴,。B,、根據建規5.4.10,住宅和幼兒園單獨消防設計,,住宅建筑高度53.9m,,室內消火栓按10L/S,幼兒園按15L/S,比住宅大,,因此該工程室內消火栓按15L/S,,同樣幼兒園加自噴。還有幾個問題1,、住宅層進行消火栓設計時還能套用消規7.4.6嗎?就是每單元僅在消防前室設
由于隱蔽工程在施工中一旦完成隱蔽,,將很難再對其進行質量檢查(這種檢查往往成本很大),,因此必須在隱蔽前進行檢查驗收。對于中間驗收,,應按專用條款中約定,,對需要進行中間驗收的單項工程和部位及時進行檢查、試驗,,不應影響后續工程的施工,。發包人應為檢驗和試驗提供便利條件。 (1)承包人自檢,。工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位,,承包人進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48h以書面形式通知工程師驗收,。通知包括隱蔽和中間驗收的內容,、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄,。 (2)共同檢驗,。工程師接到承包人的請求驗收通知后,應在通知約定的時間與承包人共同進行檢查或試驗,。檢測結果表明質量驗收合格,,經工程師在驗收記錄上簽字后,承包人可進行工程隱蔽和繼續施工,。驗收不合格,,承包人應在工程師限定的時間內修改后重新驗收。 如果工程師不能按時進行驗收,,應在承包人通知的驗收時間前24h,,以書面形式向承包人提出延期驗收要求,但延期不能超過48h,。 若工程師未能按以上時間提出延期要求,,又未按時參加驗收,承包人可自行組織驗收,。承包人經過驗收的檢查,、試驗程序后,將檢查、試驗記錄送交工
我所做的一個住宅小區的消防安裝工程,連工帶料一共才110萬(以絕對的低價中標,,利潤甚微),,硬在工地拖了一年半;上邊不催時,,工地一個人沒有,,上面催時,,一下上十幾個人,,做下來基本不賺錢,到現在業主都快入住了,,至今物業不接受(口頭,、書面催過多次;工程部推給物業,,物業推給物業總公司,,至今2個月了,一直沒有信),。我把工地情況說一下,,請水友們幫幫忙,怎么才能讓他們接受,!2009年3月1日進場施工,,于2010年6月15日拿到了消防驗收合格證,截止到2010年8月18日物業公司還沒有進行交接(也沒有接受的意向),,我想請教各位水友,,消防驗收合格后,多長時間不接受就可以算是默認接受了(那個規范的那一條有這些規定),?
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,,專業的消防工程師會怎么做?,,我們就從火災自動報警系統縷縷頭緒。 火災報警
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),,檢驗報告是否可以大代小,,即18*21的防火門是否可以代替15*21的,? 關于防火門,,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告,?請指教,。
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,,其驗收工作的牽扯面也很廣,,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如?,盟友們不妨拿去對照參考,,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一,、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1,、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵,。
我做的是圖書館的計算機檢索大廳,,360平米,層高4.8米,,但是上面是8米高的玻璃穹頂,,沒有吊頂,因此無法進行噴灑設計,,我應該怎樣設計消防,?
這是火災報警控制的問題平時遇到的電磁閥都是24V,,這次工藝專業提出要用220V的電磁閥,,聽說要用24V弱電啟動接口,這圖該怎么表達呢,?這是否意味著,,用動力配電箱給220V電磁閥配電,同時用區域報警控制器供給24V電源呢,?這中間該如何轉換呢,?還有這弱點啟動接口,是怎么回事???菜鳥遇到麻煩了,急盼各位高手給與幫助啊~~~先五體投地拜各位高手~~~
一棟超高層建筑(酒店+辦公),,其地下室有設置庫房(丙類,小于100平方米)和倉庫(戊類,,小于100平方米),,“《建規》8.3.2-4條和8.3.2-5條:可燃、難燃物品的高架倉庫和高層倉庫及總建筑面積大于500平方米的可燃物品地下倉庫應設置自動噴水滅火系統,;8.3.3-2條規定二類高層公建及其地下室,、半地下室的公共活動用房、走道,、辦公樓和旅館的客房,、可燃物品庫房、自動扶梯底部均應設置自動噴水滅火系統,?!?試問一下,像上述民用建筑內設置的庫房和倉庫設置自動噴淋,,地下室部分的火災危險等級是中危險Ⅱ級,,那里面的庫房和倉庫是按中危險Ⅱ級來定,,還是按倉庫的危險等級來定,?
小區6棟樓,甲方想單獨驗收一棟樓,,采用的臨時水和臨時電,,各系統都已完善,,可以聯動調試。本棟樓前盡頭式回車通道已硬化,,樓后未硬化,,是否能進行消防驗收。
請教各位有經驗的前輩,兄弟我有個項目,,在東北地區,。根據提供的相關地質氣象條件,當?shù)貎鐾辽疃冗_(dá)到2.5米,。這樣的地區的消防設計如何處理冬季防凍問題呢,?1 室外的消防水管為常充水的。怎么防凍處理呢(要考慮凍土消融翻漿等惡劣條件,,我們的保溫材料甚至是電伴熱帶是否耐用等等,,消防總不能每隔一兩年就把管子挖出來再作防凍處理把?)2 管子和水池直接埋深2.7米不作保溫層,,是不是當?shù)氐牧晳T做法呢?
向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,,也就是土建驗收的時候,,項目消防工程要完成到什么程度,,比如是否要安裝好所有消防設施等。如果有相關規范或文件還請不吝指教,,萬分感謝,。