亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 對干粉滅火器怎樣進行維護保養

    1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,,接近熱源或受劇烈震動,,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能,。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響,、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯,、易取和安全,。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。

  • 關于干粉滅火器大小選擇求助?。,。??,??

    請問一般六層的民用單元式建筑,,不設置消火栓,,需要每層設置滅火器嗎?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小,、型號選擇方面的資料?。看髠b們幫幫忙吧!

  • 干粉滅火器的使用年限是多少,?

    最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,,一下子把偶問住,,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,,請各位指教,!

  • 求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型,、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A,, B類卻有89B,, 這是怎么回事。

  • 你知道abc類干粉滅火器嗎

    你知道abc類干粉滅火器

  • 錯用干粉滅火器撲救電氣著火的現場照

    這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,,保安錯用了干粉滅火器撲救,。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,全部元件報廢不能使用,,整個房間臭味歷時30分鐘才散去,。

  • 給排水知識:對干粉滅火器如何進行維護保養,?

    對干粉滅火器如何進行維護保養,?1.檢查滅火器放置環境(1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,,接近熱源或受劇烈震動,,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能,。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。(2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響,、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。(3)檢查滅火器設置位置是否明顯,、易取和安全,。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。2.外觀檢查(1)經常檢查滅火器鉛封是否完整,。滅火器一經開啟即使噴出不多,,也必須按規定要求進行充裝。充裝后應作密封試驗,,并固牢鉛封,。(2)貯壓式干粉滅火器應檢查壓力表指針是否在綠色區域。如指針在紅色區域,,應查明原因,。檢修后重新灌裝。(3)檢查可見部位防腐層的完好程度,。輕度脫落的應及時補好.有明顯腐蝕的,,應送消防專業維修部門進行耐壓

  • 室內干粉滅火器在存在自動噴淋和消火栓情況下的布置

    室內已經設置消火栓系統與自動噴淋系統,干粉滅火器在消火栓箱內,,如果不滿足最大保護距離不大于20m的要求,需新增加干粉滅火器嗎,?

  • 我想問一個關于干粉滅火器簡單卻困惑的問題

    大家好,我想問一個關于干粉滅火器簡單卻困惑的問題:有些性質的建筑干粉滅火器配置的危險等級查不到,,例如:地下汽車車庫或一般汽車庫,,一類建筑商住樓、綜合樓,、住宅樓,,二類建筑商住樓、綜合樓,、住宅樓,,我查規范沒查到,請高手指點?。,。?/p>

  • 根據建設部最新規定ABC干粉滅火器每年年檢嗎,?

    聽同行說在05年底建設部發了一份通知,說ABC干粉滅火器,,只要壓力正常,,不用每年都年檢,但事關安全大事,,不敢輕易相信,,有專業點的朋友知道嗎?,?,??

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 請教:110KV站6KV電纜室是否有必要裝干粉自動滅火器

    如題,,消防的讓我公司在110KV站6KV電纜室裝設干粉自動滅火器,,還是每層電纜都裝,,造價很高的,有必要嗎,?電氣火災不斷電根本也滅不了啊,,等斷完電了,滅火器都噴沒了,。請教專家們?。 本帖最后由 xichu2 于 2010-3-25 19:03 編輯 ]

  • 怎樣配置滅火器,,新手求助

    在有個工程,是關于滅火器配置的,,化學劑是確定的,,但不知道怎么計算,根據面積計算,?但是規范上的一些系數不會確定 ,,哪位前輩指點一下?謝謝,! A類嚴重危險級別的房間,,面積190平米,選擇ABC滅火器,,設置點為2點,,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的,?,?化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點

  • 干粉自動滅火裝置的應用與選擇

    干粉滅火劑是干燥且易于流動的微細粉末,,由具有滅火效能的無機鹽和少量的添加劑經干燥,、粉碎、混合而成微細固體粉末組成,。它是目前在消防中得到廣泛應用的一種滅火劑,。除撲救金屬火災的專用干粉化學滅火劑外,干粉滅火劑一般分為BC干粉和ABC干粉兩大類,;現在國內消防企業又研發了一種超細干粉滅火劑,,由于粒徑小,可以類氣體釋放于空間,,在該項核心技術上,,一些消防企業開發出超細干粉系列自動滅火產品,使干粉滅火產品的應用范圍和技術含量得到了拓寬和提升,,成為國內替代“哈龍”的一個產品方向,。 干粉滅火劑主要通過在加壓氣體作用下噴出的粉霧與火焰接觸,、混合時發生的物理、化學作用滅火,。另外,,還有部分稀釋氧氣和冷卻的作用。 自動滅火裝置(滅火器)是由筒體,、壓力表、噴嘴等部件組成,借助壓力將所充裝的滅火劑噴出滅火的器材,。干粉自動滅火裝置和滅火器的種類很多,,由于干粉滅火裝置使用范圍廣泛,筆者所在的消防工程公司使用過多種干粉滅火裝置,,在設計自動消防工程中積累了一

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 滅火器的計算和級別的選擇

    如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10,。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,,還處于朦朧狀態,,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料,。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么

  • 關于設置滅火器的問題,,請教大家,!

    關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具,。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設,。請大家說說自己的做法或者觀點好么,?謝謝!

點擊加載更多

干粉滅火器的干粉有效期

干粉滅火器的干粉有效期專題,,為您提供干粉滅火器的干粉有效期相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與干粉滅火器的干粉有效期 相關的專業交流討論,更多干粉滅火器的干粉有效期相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建筑滅火器的配置

干粉滅火器的圖片