中危險級5A的最大保護面積是75平方米,而滅火濟的充裝量有2千克和3千克兩種有什么區別,?什么情況下選用那一種充裝劑量呢?
請高手指點:若有一廠房使用面積為30*72.6m輕危險級A類火災場所,我查GB50140-2005計算得單元最小需配滅火級別為22A,,查得最大保護面積為100(㎡/A),,最大保護距離為25米,打算靠墻設兩處設置點每處4具3A手提式干粉滅火器,,但是廠房寬為30m,,已經超出最大保護距離25m。是否需用推車式干粉滅火器,,我查到最小為20Kg,,滅火級別是1A,則若用推車式其最大保護面積應是多少,?
剛對照一下 新舊規范建筑滅火器配置規范A類的最大保護面積怎么增加這么多新規:50M2/A (嚴重危險級)舊規:10M2/A(嚴重危險級)我是網上的規范,不知準嗎
我剛入此行,,現在對滅火器計算中A類B類單位滅火級別最大保護面積弄不太清楚A類危險等級 嚴重危險級 中危險級 輕危險級 每具滅火器最小 配置滅火級別 5A 5A 3A最大保護面積( m2/A ) 10 15 20B類危險等級 嚴重危險級 中危險級 輕危險級每具滅火器最小配置滅火級別 8B 4B 1B最大保護面積(m2/B) 5 7.5 10這個表格與我所傳的圖片里面單位滅級別最大保護面積并不相同,各位仁兄指點指點吧,。規范上給的是A類50,,75,100,。 B類0.5,,1.0,1.5,。 請大家指點指點,,我在此先謝謝啦。
1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,,不得受到烈日曝曬,,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,,滅火器內壓力下降影響噴射性能,。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用,。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯,、易取和安全,。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。
最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,,一下子把偶問住,,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,,請各位指教,!
請問一般六層的民用單元式建筑,不設置消火栓,,需要每層設置滅火器嗎,?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料???大俠們幫幫忙吧!
最近碰到一個游泳管,中間是個大泳池.算上泳池的話就超過滅火器保護半徑了.我認為游泳池內都是水,,應該不需要在滅火器保護距離之內吧.大家覺得是不是這樣的,?
B類火災滅火器的保護是多少,?
你知道abc類干粉滅火器
建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 ,, A類的滅火級別是3A,, B類卻有89B,, 這是怎么回事。
3.6*5.4的房間并排,,按中危險Ⅰ級來算,,設置濕式自噴的話,單個房間設置單排(2個)直立式噴頭的話,,保護面積符合規范嗎,?是不是必須要設置雙排四噴呢
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
建筑滅火器配置設計規范中,S---計算單元的保護面積(M2);此處計算單元的保護面積是指單層的,還是指整體面積?我按單層的計算,可每次算出來的結果都跟師傅的不符,謝謝各位高手解答.
這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,保安錯用了干粉滅火器撲救,。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,,全部元件報廢不能使用,整個房間臭味歷時30分鐘才散去,。
在有個工程,是關于滅火器配置的,,化學劑是確定的,,但不知道怎么計算,根據面積計算,?但是規范上的一些系數不會確定 ,,哪位前輩指點一下?謝謝,! A類嚴重危險級別的房間,,面積190平米,選擇ABC滅火器,,設置點為2點,,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的,?,?化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
煙感隨層高的降低保護面積會減小,溫感會增大,那怎么算會增大多少呀! 火災自動報警系統設計規范沒有.是這樣!我做個地下車庫,以前別的院做個和這個差不多的,軸網間面積是163平米,他布6個溫感,比計算少三個,但消防通過了,我在想是不是高度低(3.3米)才通過的