根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了
1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,,不得受到烈日曝曬,,接近熱源或受劇烈震動,,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能,。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響,、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯,、易取和安全,。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻,。
請問一般六層的民用單元式建筑,,不設置消火栓,,需要每層設置滅火器嗎?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小,、型號選擇方面的資料?。看髠b們幫幫忙吧!
最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,,一下子把偶問住,,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,,請各位指教,!
你知道abc類干粉滅火器
中危險級5A的最大保護面積是75平方米,,而滅火濟的充裝量有2千克和3千克兩種有什么區別?什么情況下選用那一種充裝劑量呢,?
收錄于話題
滅火器和水的沒有一點關系,,就算有也是給排水的做消火栓和噴灑水幕等消防系統,,而滅火器是消防設施,可是又很牽強,,消防電梯也是消防設施為什么建筑的做,,滅火器的配置是由哪個專業做?誰能找到這方面的依據,我們這全都是給排水的事,,雖然問題不多,,但總感覺系數這么低,還做這些無用功,,很不適滋味?。?!
建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型,、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A,, B類卻有89B,, 這是怎么回事。
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,,保安錯用了干粉滅火器撲救,。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,全部元件報廢不能使用,,整個房間臭味歷時30分鐘才散去,。
滅火常識 1、固體火災應先用水型,、泡沫,、磷酸胺鹽干粉、鹵代烷型滅火器進行撲救,。2,、液體火災應先用干粉、泡沫,、鹵代烷,、二氧化碳滅火器進行撲救。3,、氣體火災應先用干粉,、鹵代烷、二氧化碳滅火器進行撲救,。4,、帶電物體火災應先用鹵代烷、二氧化碳,、干粉型滅火器進行撲救,。5、撲救金屬火災的滅火器材應由設計部門和當?shù)毓蚕辣O(jiān)督部門協商解決,,目前我國還沒有定期型的滅火器產品,。6,、滅火器的使用方法及火災的撲救方法可參照"滅火器使用方法"。 滅火器使用方法 滅火器的分類 滅火器的種類很多,,按其移動方式可分為:手提式和推車式,;按驅動滅火劑的動力來源可分為:儲氣瓶式、儲壓式,、化學反應式、按所充裝的滅火劑則又可分為:泡沫,、干粉,、鹵代烷、二氧化碳,、酸堿,、清水等。滅火器適應火災及使用方法(手提式)1.泡沫滅火器適應火災及使用方法適用范圍 適用于撲救一般B類火災
GA 95-2015 滅火器維修
在有個工程,是關于滅火器配置的,,化學劑是確定的,,但不知道怎么計算,根據面積計算,?但是規范上的一些系數不會確定 ,,哪位前輩指點一下?謝謝,! A類嚴重危險級別的房間,,面積190平米,選擇ABC滅火器,,設置點為2點,,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的,?,?化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
關于多層住宅,,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具,。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設,。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝,!
如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10,。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,,還處于朦朧狀態,,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料,。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么
干粉滅火器 充裝
干粉滅火器 充裝專題,,為您提供干粉滅火器 充裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干粉滅火器 充裝 相關的專業交流討論,,更多干粉滅火器 充裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量