亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 二氧化碳滅火器設計問題

    二氧化碳滅火器設計問題

    規范中E類火災場所的滅火器最低配置基準不應低于該場所內A類(或B類)火災的規定,,如果E類火災場所設計二氧化碳滅火器滅火,,如一個配電室,一般按中危設計,,如果場所內有B類的話根據規范只能用MT7(中危最小配置55B),,那如果場所內沒有B類,只是單純的配電室該怎么設計,(如果不考慮用干粉的話,,僅用二氧化碳滅火器)規范中二氧化碳不適用于滅A類火災,,只適用于B類火災。

  • 求教!??!控制室二氧化碳滅火器設計

    控制室屬于A類(固體物質)嚴重危險級,那樣根據Q=K*S/U算出該滅火等級(等于幾A)選二氧化碳滅火器,,規范只給B類滅火級別(一個型號有幾B),。A類前面只有一桿,而為給出數據;那我上面計算的出來是幾A,,那怎么算啊,。是我對規范沒理解好,還是有什么其他方法計算,。

  • 給排水知識:對二氧化碳滅火器如何進行維護保養?

    對二氧化碳滅火器如何進行維護保養,?(1)檢查滅火器放置環境①檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--45℃之間,,是否受到烈日曝曬、接近熱源或受劇烈震動,。防止氣溫過低,,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應防止溫度過高或受劇烈震動,。使滅火器內壓力劇增影響滅火器的安全使用,。②檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響,,以防止滅火器因腐蝕造成開關不靈而縮短壽命,。③檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全,。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻,。(2)外觀檢查①檢查滅火器鉛封是否完整。滅火器一經開啟即使噴出不多,,也必須按規定要求進行再充裝,。充裝后應作密封試驗,,并牢固鉛封。②檢查可見部位防腐層的完好程度,。輕度脫落的應及時補好,。有明顯腐蝕的,應送消防專用維修部門進行耐壓試驗,、殘余變形率和壁厚測定,,合格者進行防腐處理。③瓶壁有裂紋,、滲漏和明顯變形者應予報廢,。④檢查滅火器可見零部件是否完整,有無銹蝕和損壞,,裝配⑤檢查安全帽泄氣是否暢通,。(3)滅火

  • 重要提醒:二氧化碳滅火器不適用一般場所(A類火災)

    A類火災是指固體物質火災,一般的場所大多屬于此類火災,,推薦使用ABC干粉滅火器,,在此提醒, 二氧化碳滅火器并不適用A類火災,。

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 對干粉滅火器怎樣進行維護保養

    1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,,以防氣溫過低,,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用,。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響,、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命,。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全,。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻,。

  • 關于干粉滅火器大小選擇求助?。,。,。??,?

    請問一般六層的民用單元式建筑,不設置消火栓,,需要每層設置滅火器嗎,?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料???大俠們幫幫忙吧!

  • 干粉滅火器的使用年限是多少,?

    最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,,多長時間強制檢定一次,一下子把偶問住,,好像很簡單的問題,,但查了半天也沒有結果,請各位指教,!

  • 稱重檢查二氧化碳滅火器,,如何判斷是否合格,?(附滅火器檢查卡)

    二氧化碳滅火器沒有壓力表,檢查的時候采用稱重方式來確定滅火劑的泄漏量是否符合要求,。根據根據《手提式滅火器》GB4351.1-2005相關規定,,由滅火劑蒸氣壓力驅動的滅火器和二氧化碳貯氣瓶應用稱重法檢驗泄漏量。 滅火器的年泄漏量不應大于滅火器額定充裝量的5%或50 g(取兩者的小值) ,。舉個例子,,3公斤的MT3二氧化碳滅火器,計算泄漏量3000g×5%=150g,,那么需要取小值,,也就是說這個滅火器稱重低于2950g時說明泄漏量已經超標,需要重新充裝,。

  • 求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型,、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A,, B類卻有89B,, 這是怎么回事。

  • 你知道abc類干粉滅火器嗎

    你知道abc類干粉滅火器

  • 怎樣配置滅火器,,新手求助

    在有個工程,,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,,但不知道怎么計算,,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,,哪位前輩指點一下,?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,,面積190平米,,選擇ABC滅火器,設置點為2點,,滅火級別直接用190除以50嗎,,也就是4A級的?,?化學劑要怎么選擇,?越看越亂 求指點

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 滅火器配置的一個小盲點

    有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器,?第一次我說不用,,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了,;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.

  • 關于設置滅火器的問題,請教大家,!

    關于多層住宅,,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,,他卻指出多層住宅不用設滅火器,,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么,?謝謝,!

  • 滅火器的計算和級別的選擇

    如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢,。 我剛接觸此行,,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,,幫忙介紹一些相關的規范和資料,。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么

  • 滅火器的布置( lihuan0812)

    根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,,每個點的滅火級別為8,,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了

點擊加載更多

干粉滅火器和二氧化碳滅火器

干粉滅火器和二氧化碳滅火器專題,,為您提供干粉滅火器和二氧化碳滅火器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干粉滅火器和二氧化碳滅火器 相關的專業交流討論,,更多干粉滅火器和二氧化碳滅火器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度