  • 對干粉滅火器怎樣進行維護保養

    1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,,不得受到烈日曝曬,,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,,滅火器內壓力下降影響噴射性能,。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用,。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命,。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯,、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻,。

  • 干粉滅火器的使用年限是多少?

    最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,,多長時間強制檢定一次,,一下子把偶問住,好像很簡單的問題,,但查了半天也沒有結果,,請各位指教!

  • 關于干粉滅火器大小選擇求助?。,。??,??

    請問一般六層的民用單元式建筑,,不設置消火栓,,需要每層設置滅火器嗎?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小,、型號選擇方面的資料?。看髠b們幫幫忙吧!

  • 民用倉庫滅火器的設計問題

    一個超市的貨物倉庫(300多平米),,很明顯是一個民用的倉庫,放的東西很多很雜的,。如果按照倉庫來配置滅火器的話,我發現《建筑滅火器配置設計規范》是把倉庫歸為工業建筑的(這個可以從附錄二里可以看出),于是我想這個就不要按照倉庫設計,,直接參考附錄三的民用建筑中危級“. 百貨樓,、營業廳、綜合商場”來設計,。這樣可以嗎,?

  • 滅火器配置設計軟件exting05

    滅火器配置設計軟件exting05下載請登陸本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/4947.shtml

  • 你知道abc類干粉滅火器嗎

    你知道abc類干粉滅火器

  • 關于滅火器配置的設計計算-知識點一

    西安張工將帶著大家把滅火器配置的設計計算詳細的解讀,由于篇幅的限制,,逐步更新各個計算環節及注意的要點,,請大家持續關注?!督ㄖ缁鹌髋渲迷O(shè)計規范》GB50140-2005,,7.3.5滅火器配置的設計計算第一步,確定各滅火器配置場所的火災種類和危險等級,,那么滅火器配置場所的火災種類有哪些呢,?《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005,3.1.2滅火器配置場所的火災種類可劃分為以下五類:1 A類火災:固體物質火災2 B類火災:液體火災或可熔化固體物質火災3 C類火災:氣體火災4 D類火災:金屬火災

  • 建筑滅火器配置設計規范

    建筑滅火器配置設計規范

  • 建筑滅火器配置設計(2005版)

    請大師們指教: 《建筑滅火器配置設計規范》(2005版)中第1.0.2條取消了原規范中“本規范不適合九層及九層以下的普通住宅”一句,。是否意味著在以后的多層住宅設計中每戶都要配置滅火器?如果需要配置請問要設置在什么位置,?(規范中要求工程設計圖中標注滅火器位置),。 另外,普通住宅屬于滅火器配置場所的火災種類的那一類,?A類,?B類?還是C類,?

  • 求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型,、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A,, B類卻有89B,, 這是怎么回事。

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 高層民用建筑滅火器如何配置設計

    目前,,隨著國民消防意識的不斷增強,各項消防法律,、法規不斷健全和完善,,我國高層民用建筑的消防設施的功能越來越完善,為保障人民生命財產安全發揮了越來越重要的作用,。 但是,,筆者作為消防施工工作的一線人員,發現在不少高層民用建筑的消防設施實際使用過程中,,往往過于強調大廈固定消防設施的運行維護,,而忽視滅火器的作用,,滅火器的選型、配置狀況也不容樂觀,,對滅火器的性能,、滅火能力、作用及正確使用存在誤區,。以下是高層建筑中滅火器配置的常見錯誤,,如不少一類高層建筑對滅火器的滅火級別認識不足,按習慣性思維千篇一律地選用2kg干粉滅火器而達不到規范規定的滅火能力,,且各單元內配置間距,、數量和位置也不盡合理,滅火器的檢查,、維護,、定期檢測換藥不及時等。殊不知,,滅火器在建筑物初期火災時具有及其重要的作用,。據國內、外有關火災統計資料表明,,約有60%~80%的建筑初起火災,,都是在滅火系統啟動之前或消防部隊到達之前,使用滅火器完成滅火任務的,。同時,,用滅火器及時撲滅初期火災,成本低,,見效快,,對建筑物的裝飾和性能幾乎沒有實質性的破壞。因此,,如何根據建筑場所的使用性質和危險等級,,正確合理地進行建筑滅火

  • 錯用干粉滅火器撲救電氣著火的現場照

    這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,保安錯用了干粉滅火器撲救,。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,,全部元件報廢不能使用,整個房間臭味歷時30分鐘才散去,。

  • 建筑給排水消防設計中滅火器的選擇

    依據《建筑滅火器配置設計規范 GB50140-2005》中7.3.5中的計算過程,,最后在確定滅火器型號是,應如何讓選擇同等級下多少kg滅火劑沖裝量的滅火器呢,?

  • 2005版的建筑滅火器配置設計規范

    我這里有2005版的建筑滅火器配置設計規范,,和朋友們分享

  • 滅火器應該由哪個專業設計(電氣or給排水)?

    本身滅火器的設計可能不是什么大問題,,也許沒什么可以探討的,。但想和大家探討下,到底應該由哪個專業設計,?在同行的設計院中,,一般有電氣專業還是給排水專業設計?

  • 怎樣配置滅火器,新手求助

    在有個工程,,是關于滅火器配置的,,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,,根據面積計算,?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下,?謝謝,! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,,選擇ABC滅火器,,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,,也就是4A級的,??化學劑要怎么選擇,?越看越亂 求指點