最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,,一下子把偶問住,,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,,請各位指教,!
1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,,接近熱源或受劇烈震動,,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能,。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響,、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯,、易取和安全,。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。
請問一般六層的民用單元式建筑,不設置消火栓,,需要每層設置滅火器嗎,?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料???大俠們幫幫忙吧!
滅火器的使用說明與維護知識ppt
你知道abc類干粉滅火器
建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 ,, A類的滅火級別是3A,, B類卻有89B, 這是怎么回事,。
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,,保安錯用了干粉滅火器撲救。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,,全部元件報廢不能使用,,整個房間臭味歷時30分鐘才散去。
誰能給我一份關于消火栓,滅火器使用的SOP,,要求要有人物圖象,,公司最近環安衛檢查,提出了好多不足要改的,。晚生先謝了,!
滅火常識 1、固體火災應先用水型,、泡沫,、磷酸胺鹽干粉、鹵代烷型滅火器進行撲救。2,、液體火災應先用干粉,、泡沫、鹵代烷,、二氧化碳滅火器進行撲救,。3、氣體火災應先用干粉,、鹵代烷,、二氧化碳滅火器進行撲救。4,、帶電物體火災應先用鹵代烷,、二氧化碳、干粉型滅火器進行撲救,。5,、撲救金屬火災的滅火器材應由設計部門和當地共侠監督部門協商解決,目前我國還沒有定期型的滅火器產品,。6,、滅火器的使用方法及火災的撲救方法可參照"滅火器使用方法"。 滅火器使用方法 滅火器的分類 滅火器的種類很多,,按其移動方式可分為:手提式和推車式,;按驅動滅火劑的動力來源可分為:儲氣瓶式、儲壓式,、化學反應式,、按所充裝的滅火劑則又可分為:泡沫、干粉,、鹵代烷、二氧化碳,、酸堿,、清水等。滅火器適應火災及使用方法(手提式)1.泡沫滅火器適應火災及使用方法適用范圍 適用于撲救一般B類火災
在有個工程,,是關于滅火器配置的,,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算,?但是規范上的一些系數不會確定 ,,哪位前輩指點一下?謝謝,! A類嚴重危險級別的房間,,面積190平米,選擇ABC滅火器,,設置點為2點,,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的,?,?化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
有人問我,,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器,?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了,;第二次我還說不用,,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.
如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10,。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,,還處于朦朧狀態,,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料,。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么
關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具,。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設,。請大家說說自己的做法或者觀點好么,?謝謝!
根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,,每個點的滅火級別為8,,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
如題,有一個240m2的酒精倉庫,里面還有一個小間約20m2,,放柴油,。請問這個的建筑滅火器該如何選型?建筑滅火器配置設計規范,,4,。2。2強條,,說B類火災可以選用泡沫滅火器,,磷酸銨鹽干粉滅火器等。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器,。問題:1,。酒精屬于極性溶劑,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器,?2,。規范附錄A中滅火器型號中,泡沫滅火器列出了兩種型號,,如MP9和MP/AR9,,弄不明白,這兩個型號各代表什么意思,?
干粉滅火器的使用方
干粉滅火器的使用方專題,,為您提供干粉滅火器的使用方相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干粉滅火器的使用方 相關的專業交流討論,,更多干粉滅火器的使用方相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題