適用于建筑物防雷接地,、保護接地,、工作接地、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程,。
某堿廠鍋爐安裝技術交底本鍋爐由四川鍋爐廠制造,型號為CG-75/3.82-MX24的循環流化床鍋爐,,采用室外布置,,單鍋筒橫置式自然循環,床下點火,。構架采用全鋼結構,,焊接成一個整體。整臺鍋爐均由擱置在構架頂部的大板梁懸吊,。鍋爐運轉層為7米,。鍋爐的豎井煙道自上而下布置了高溫過熱器,低溫過熱器,省煤器,,空氣預熱器,。省煤器蛇形管均為水平布置,爐膛及旋風分離器四周均為全膜式壁結構,。鍋爐重量最大的單部件為鍋筒,。爐墻為輕型爐墻,均采用敷管式爐墻,,外層罩上外護板,。本鍋爐基本尺寸:鍋爐鋼架頂標高為32190㎜;運轉層平臺標高為7000㎜,;鍋筒中心標高為29640㎜,;鍋爐寬度(柱中心)為7000㎜;鍋爐深度(柱中心)為13600㎜,;過熱器集氣集箱中心標高為32590㎜,;爐膛截面為3430㎜*5630㎜,凈空高約22400㎜,。本鍋爐參數:額定蒸發量75T/h,;額定蒸汽壓力3.82MPa;額定蒸汽溫度450℃,;給水溫度150℃,;冷風溫度20℃;一次風熱風溫度150℃,;二次風熱風溫度170℃,;排煙溫度155℃;連續排污率2%,;鍋爐設計熱效率87.5%,。
內容:一、在下一節混凝土澆筑前,,已出現的縱(水平)向或橫(環)向施工縫界面上均應安裝止水條,。二、如何將止水條固定在當頭板上,,則要根據該框架的施工方法和機具設備能力來確定,,可用鐵釘、螺栓或鐵絲固定,??傊涔潭ǚ椒捎墒┕と藛T充分發揮其想象力,達到預留凹槽方便,、快捷,、省料之目的,。三、需粘貼固定止水條的施工縫,,后澆縫的界面應保持干燥,、平縫、施工前須清除界面上的浮渣,、塵土及雜物,。四、止水條安裝部位確定后,,在需安裝止水條的界面上和止水條的底面均涂上薄薄一層膠粘劑,,待膠液揮發一段時間后再進行粘貼,或用高強度釘止水條固定在已確定安裝的部位,。五,、若遇混凝土界面潮濕或凸凹不平,膠粘劑粘貼固定上不牢時,,可視具體狀況用高強釘進一步加強固定,。總之止水條必須與混凝土界面緊密接觸,,固定牢實,,防止止水條脫離界面而失去抗滲作用。六,、止水條定位安裝后要使止水條被澆筑混凝土包裹,,包裹厚度>50mm。七,、止水條延伸使用,,接頭處采用重疊的方法進行搭接連接,搭接外粘貼后再用高強釘加固定,,安裝路徑沿施工縫形成閉合環路,,其間不得留斷點。八,、止水條定位后
技術交底(金屬風管安裝與制作)
地下室人防安裝技術交底 一,、一般要求: 1. 應認真閱讀圖紙,嚴格按照設計文件,,設計變更和相關施工驗收規范組織施工。對設計有疑問時不可盲目施工,,應在咨詢設計人員進行,。 2. 平時、戰時系統的預埋件必須一次全部預埋到位,。 3. 人防產品應有人防設備生產許可證,。 4. 密閉肋和防水護冀應采用厚度大于5㎜鋼板制作,,肋高不小于50㎜。密閉肋和防水護冀與管道的結合部應雙面滿焊,,密閉肋和防水護冀應位于墻體厚度的中間,,密閉肋和防水護冀應與墻垂直,端面應平整
一 ,、編制目的 明確橋梁樁基鋼筋籠制作,、安裝作業的工藝流程、操作要點和相應的工藝標準,,指導,、規范鋼筋籠作業施工。 二 ,、編制依據
一,、材料要求
風管及部件安裝
一,、工程概況 描述此分項工程設計圖紙中的相關要求內容和參數…… 二、施工準備 1,、材料準備:以下僅參考,,根據設計圖紙描述 (1)本工程室內消火栓管道工作壓力不大于1.2MPa,采用熱鍍鋅鋼管,;室外埋地消火栓消防管道采用球墨鑄鐵管(工作壓力不大于1.2MPa),,埋地部分應加設熱縮套;濕式報警閥后自噴架空管道(工作壓力不大于1.2MPa),,均采用內外壁熱浸鍍鋅鋼管,,室外埋地自噴管道優先采用鋼絲網骨架塑料復合管,熱熔連接,。管材不得有彎曲,、銹蝕、重皮及凹凸不平等現象,;架空部分:采用加厚熱浸鍍鋅鋼管或無縫鋼管,,管道規格DN≤50,絲扣連接,,DN>50,溝槽連接,。管道及管件
室內采暖管道安裝技術交底
室內散熱器組對與安裝技術交底
室內消防管道及設備安裝技術交底
框加結構模板安裝技術交底
這是本人在北京施工時做的,希望大家可以參考
消防設備安裝技術交底.rar
1,、搬運鋼筋要注意附近有無障礙物,、架空電線和其他電器設備,防止鋼筋在回轉時碰撞線路而發生觸電事故,。防止碰人碰物,。高空吊運時,,要注意不要接觸腳手架,模板支撐及其他臨時結構物體,。起吊鋼筋骨架,,下方禁止站人,必須將骨架降到距模板1米以下才準靠近,。 2,、在高處綁扎鋼筋時,不得站在鋼筋骨架上或攀登骨架上下,,必須搭設腳手架或操作平臺,。腳手架應搭設牢固,作業面腳手板要鋪滿,、綁牢,,不得有探頭板、非跳板,、臨邊應搭設防護欄桿和支桂安全網,; 3、腳手架或操作平臺上不得集中碼放鋼筋,,應隨使用隨運輸,,不得將工具、箍筋或短鋼筋隨意放在腳手架上,,以免掉落傷人,。 4、在高處上拉鋼筋或鋼筋調向時,,必須事先觀察運行上方或周圍附近是否有高壓線,,嚴防碰觸;嚴禁從高處向下方拋扔或從低處向高處投擲物料,; 5,、鋼筋焊接人員需配戴防護罩、鞋蓋,、手套和工作帽,,防止眼傷和皮膚灼傷。電焊機的電源部分要有 保護,,避免操作不慎使鋼筋和電源接觸,,發生觸電事故。高處焊接要系安全帶,,必要時應設安全作業平臺,。 6、綁扎鋼筋的綁絲頭,,應彎回至骨架內側,,暫停綁扎時,應檢查所綁扎的鋼筋或骨架,,確認連接牢固后