適用于建筑物防雷接地,、保護接地、工作接地,、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程。
某堿廠鍋爐安裝技術交底本鍋爐由四川鍋爐廠制造,,型號為CG-75/3.82-MX24的循環流化床鍋爐,,采用室外布置,單鍋筒橫置式自然循環,床下點火,。構架采用全鋼結構,,焊接成一個整體。整臺鍋爐均由擱置在構架頂部的大板梁懸吊,。鍋爐運轉層為7米,。鍋爐的豎井煙道自上而下布置了高溫過熱器,低溫過熱器,,省煤器,,空氣預熱器。省煤器蛇形管均為水平布置,,爐膛及旋風分離器四周均為全膜式壁結構,。鍋爐重量最大的單部件為鍋筒。爐墻為輕型爐墻,,均采用敷管式爐墻,外層罩上外護板,。本鍋爐基本尺寸:鍋爐鋼架頂標高為32190㎜,;運轉層平臺標高為7000㎜;鍋筒中心標高為29640㎜,;鍋爐寬度(柱中心)為7000㎜,;鍋爐深度(柱中心)為13600㎜;過熱器集氣集箱中心標高為32590㎜,;爐膛截面為3430㎜*5630㎜,,凈空高約22400㎜。本鍋爐參數:額定蒸發量75T/h,;額定蒸汽壓力3.82MPa,;額定蒸汽溫度450℃;給水溫度150℃,;冷風溫度20℃,;一次風熱風溫度150℃;二次風熱風溫度170℃,;排煙溫度155℃,;連續排污率2%;鍋爐設計熱效率87.5%,。
地下室人防安裝技術交底 一,、一般要求: 1. 應認真閱讀圖紙,嚴格按照設計文件,,設計變更和相關施工驗收規范組織施工,。對設計有疑問時不可盲目施工,應在咨詢設計人員進行。 2. 平時,、戰時系統的預埋件必須一次全部預埋到位,。 3. 人防產品應有人防設備生產許可證。 4. 密閉肋和防水護冀應采用厚度大于5㎜鋼板制作,,肋高不小于50㎜,。密閉肋和防水護冀與管道的結合部應雙面滿焊,密閉肋和防水護冀應位于墻體厚度的中間,,密閉肋和防水護冀應與墻垂直,,端面應平整
一 、編制目的 明確橋梁樁基鋼筋籠制作,、安裝作業的工藝流程,、操作要點和相應的工藝標準,指導,、規范鋼筋籠作業施工,。 二 、編制依據
一、材料要求
風管及部件安裝
內容:一,、在下一節混凝土澆筑前,,已出現的縱(水平)向或橫(環)向施工縫界面上均應安裝止水條。二,、如何將止水條固定在當頭板上,,則要根據該框架的施工方法和機具設備能力來確定,可用鐵釘,、螺栓或鐵絲固定,。總之其固定方法可由施工人員充分發揮其想象力,,達到預留凹槽方便,、快捷、省料之目的,。三,、需粘貼固定止水條的施工縫,后澆縫的界面應保持干燥,、平縫,、施工前須清除界面上的浮渣、塵土及雜物,。四,、止水條安裝部位確定后,,在需安裝止水條的界面上和止水條的底面均涂上薄薄一層膠粘劑,待膠液揮發一段時間后再進行粘貼,,或用高強度釘止水條固定在已確定安裝的部位,。五、若遇混凝土界面潮濕或凸凹不平,,膠粘劑粘貼固定上不牢時,,可視具體狀況用高強釘進一步加強固定??傊顾畻l必須與混凝土界面緊密接觸,,固定牢實,防止止水條脫離界面而失去抗滲作用,。六,、止水條定位安裝后要使止水條被澆筑混凝土包裹,包裹厚度>50mm,。七,、止水條延伸使用,接頭處采用重疊的方法進行搭接連接,,搭接外粘貼后再用高強釘加固定,,安裝路徑沿施工縫形成閉合環路,其間不得留斷點,。八,、止水條定位后
技術交底(金屬風管安裝與制作)
開關、插座安裝工程
請求指點,,寫不明白