1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,,以防氣溫過低,,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用,。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響,、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命,。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全,。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻,。
請問一般六層的民用單元式建筑,,不設置消火栓,,需要每層設置滅火器嗎,?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料???大俠們幫幫忙吧!
最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,,多長時間強制檢定一次,一下子把偶問住,,好像很簡單的問題,,但查了半天也沒有結果,請各位指教,!
滅火器的使用說明與維護知識ppt
對干粉滅火器如何進行維護保養,?1.檢查滅火器放置環境(1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,,以防氣溫過低,,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用,。(2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響,、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。(3)檢查滅火器設置位置是否明顯,、易取和安全,。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。2.外觀檢查(1)經常檢查滅火器鉛封是否完整,。滅火器一經開啟即使噴出不多,也必須按規定要求進行充裝,。充裝后應作密封試驗,并固牢鉛封,。(2)貯壓式干粉滅火器應檢查壓力表指針是否在綠色區域,。如指針在紅色區域,,應查明原因。檢修后重新灌裝,。(3)檢查可見部位防腐層的完好程度。輕度脫落的應及時補好.有明顯腐蝕的,,應送消防專業維修部門進行耐壓
建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 ,, A類的滅火級別是3A,, B類卻有89B, 這是怎么回事,。
你知道abc類干粉滅火器
1.檢查滅火器放置環境(1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在4--45℃之間(或采用防凍措施)。不得受到烈日曝曬,,接近熱源或受劇烈震動,。溫度過高或劇烈震動,會使滅火器內貯氣瓶壓力劇增而影響滅火器的安全使用,。防止氣溫過低,,滅火器內清水結凍使滅火器失效。(2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響,,環境是否清潔,以防滅火器噴嘴堵塞,,開啟機構失靈和降低滅火器使用壽命,。(3)檢查滅火器設置位置是否明顯和安全。2.外觀檢查(1)檢查滅火器可見零部件是否完整,,有無損壞,,裝配是否合理。(2)檢查可見部位防腐層的完好程度,。輕度脫落的應及時補好,,明顯腐蝕的應送消防專業維修部門進行耐壓試驗,,合格者再進行防腐處理,。(3)經常檢查噴嘴是否暢通,如有堵塞應及時疏通,。3.定期檢查(1)每半年拆卸器蓋,,檢查滅火器操作機構是否靈活可靠。貯氣瓶防腐層是否有脫落,、腐蝕現象,,輕度脫落的應及時補好,,明顯腐蝕
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,保安錯用了干粉滅火器撲救,。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,,全部元件報廢不能使用,整個房間臭味歷時30分鐘才散去,。
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,,則最低配置為4具M(jìn)F/ABC3滅火器,。請問高人:上面3公斤,2A,,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的,?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?
有人問我,,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了,;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了,;第三次我真想說不用,,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.
關于多層住宅,,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具,。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設,。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝!
如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10,。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,,還處于朦朧狀態,,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料,。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么
根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了
如題,,有一個240m2的酒精倉庫,,里面還有一個小間約20m2,放柴油,。請問這個的建筑滅火器該如何選型,?建筑滅火器配置設計規范,4,。2,。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,,磷酸銨鹽干粉滅火器等,。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1,。酒精屬于極性溶劑,,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2,。規范附錄A中滅火器型號中,,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,,弄不明白,,這兩個型號各代表什么意思?
干粉滅火器維護
干粉滅火器維護專題,,為您提供干粉滅火器維護相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與干粉滅火器維護 相關的專業交流討論,更多干粉滅火器維護相關內容請?jiān)L問