亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教各位沉降計算的問題

    勘察報告上提供的土層:一層填土,,二層粉土 90kpa,,三層粉質粘土 80kpa。我們按照80kpa進行設計,,基底落在了三層粉質粘土上,,沉降是否很難控制?還需不需要進行沉降計算,?一個四層宿舍樓(磚混,條基),一個四層辦公樓(框架,,彈性地基梁),一個兩層食堂(框架,,獨立柱基)注:沒有打樁

  • 一個關于沉降計算的問題

    基底應力分布為三角形時,,可以用角點法計算任意點的沉降嗎?如果僅一個方向有彎矩,,那么一邊中點和角點的沉降應該是一樣的,,為什么用角點法算的結果不一樣呢?

  • 支座沉降的連續梁的計算

    論文簡介:摘 要:理論上,連續梁的支座都是有沉降的,但因種種原因,這種支座的沉降在連續梁計算時常被省略或忽視,。本文分析了連續梁支座沉降對內力的影響 投稿網友:kglxhxg 上傳時間: 2013-07-11

  • 后壓降灌注樁沉降怎么計算

    后壓漿灌注樁沉降怎么計算,?怎么確定后壓降對樁基礎的沉降起到了多大的作用?規范上沒有提啊 知道后壓降肯定對樁基礎的沉降有著有利的作用,,可是作用多大,?怎么量化呢?求高手賜教,。

  • 關于地基沉降計算深度的疑惑

    關于地基沉降計算深度的疑惑

    2006年一注地基基礎真題,,如下,在計算沉降計算深度時,,采用的是規范5.3.7,,但本題基礎寬度b=28.8m<30m,題干中說明不考慮相鄰荷載影響,。為什么不用公式5.3.8 Zn=b(2.5-0.4*lnb)呢?按公式5.3.8 計算出的結果是33,望高手解答

  • 請教大壩沉降計算的問題

    大家好,,妹子我在做一個?。?)型水庫的除險加固設計用來畢業答辯,在公司這邊翻看以往做的除險加固工程都沒有算大壩的沉降量,,但是詢問指導老師的時候老師卻說要算,。 本來我的理解是:已建成三十多年的大壩土體的壓縮變形已經趨于穩定,因此除險加固設計中不用再復核,。但是現在老師說要算之后我就不理解了…… 請教論壇的各位大大,,沉降量要不要計算呢? 如果要計算,,計算出來這個結果有什么用,?要針對這個計算得到的沉降量對大壩進行什么樣的加固設計? 水利新人小白一枚,,先行謝過各位大俠為我解惑(^V^)

  • 關于沉降縫的一個問題,,很棘手?。?!

    做畢業設計,,是一個U字型的局部2層主體6層,要做沉降縫,,但做逢的位置連個房間挨著,,兩個主挨著那么做老師又說基礎打架,挑出來怎么做,,請老師指導下,,先謝謝了

  • 采暖管穿越沉降縫的問題

    我剛剛學搞采暖設計,現在有一學生公寓,,采用下供下回,,室內地溝,該樓有沉降縫,,請問采暖供回水管穿越沉降縫時是否要加伸縮節,?

  • [求助]:樁基沉降如何計算

    《建筑地基基礎設計規范》附錄R給了樁基沉降的實體深基礎及明德林應力公式方法。但我不會實際應用,,哪位大俠知道有此類沉降計算實例的書名,?(特別是關于非矩形或非圓形承臺樁基的)小弟不勝感激!

  • 請問08版獨基沉降怎么計算~~~

    小弟在計算獨基沉降,我的步驟是先在地質資料中輸入地質情況,然后在基礎人機交互輸入中把基礎大小進行修正,然后在基礎梁板彈性地基法中柔性算法才能得到基礎沉降的數值,而總選項中的樁基承臺和獨基沉降計算選項中選擇荷載后再選沉降值發現沉降數值為零,所以產生疑問:1,、第一種算法對不對,?如果不對,,怎么通過pkpm計算獨基沉降? 2,、我在計算中選“樁基承臺和獨基沉降計算”選項發現沒有和地質資料對應,,請問怎么在操作上使它們對應? 3,、獨基沉降控制是不是只控制柱子之間的沉降差而不控制所有柱子的平均沉降量,?如果需要控制總沉降量是在地基基礎規范中的第幾條?

  • 關于計算筏板基礎沉降的問題

    :) 大家好,本人在做六層砌體結構時,由于所在地區土質不好,承載力低,故采用了筏板基礎.1.在進行沉降計算時,發現土的壓縮模量比較小,第一次輸入地質資料,采用完全柔性假定,得出的平均沉降量為133mm.然后我又用手算了一下,取了幾個點,用的是分層總和法,得出的數據在60,70左右,為什么電算和手算的結果會有這么大差距?2.我想考慮基礎的剛度再進行電算一下,怎樣根據完全柔性得出的筏板沉降值,反算出地基剛度值?3.大家討論一下,進行筏板基礎沉降計算時,大家都采用什么方法?是電算還是手算?電算采用的什么方法?:)

  • 涵洞內力計算(自己手算的)

    涵洞內力計算(自己手算的)計算的很詳細,,,,和大家分享

  • 雙柱的沉降縫怎么作,?謝謝

    請問一下 我現在作畢業設計一個18,,9層的酒店式公寓我是L形的平面布局但是因為兩部分存在高差 所以在結構老師的建議下設了沉降縫 并且是框剪結構的一邊是19層大概60米的樣子 一邊是大概50米請問一下 雙柱的沉降縫要怎么坐 柱子間距離多大比較合適 我的柱網是 8100×6000

  • 怎樣計算地坪不均勻沉降

    在有些地區,地基土條件很差,,而地面荷載又很大,,最大能達到10t(主要是工業建筑),那怎樣判斷要不要做結構零層板呢,?也就是只由建筑做普通地面能否達到要求,?

  • 建筑沉降縫對傾及糾偏分析

    【摘要】:根據相鄰基礎相互作用的分析理論,發展了被沉降縫分隔的兩個建筑單元對傾、糾偏的計算方法,。糾偏分析分以下步驟進行:糾偏前在有效荷載作用下作沒有樁支承的兩個相鄰單元基礎的相互作用分析;糾偏后在剩余荷載作用下作有靜壓樁支承的兩個相鄰單元基礎的相互作用分析;然后對兩個計算結果進行疊加;有效荷載相對總荷載的比例與根據沉降觀測資料推算的固結度相當,。本文的計算方法可近似考慮單樁極限承載力的影響和沉樁產生的拖帶作用。最后對一個工程實例進行了分析,根據傾斜量與樁數的相互關系可確定控制傾斜和糾偏的最佳樁數,。關鍵詞: 相互作用; 對傾; 糾偏; 沉降縫; 固結度收稿

  • 淺談如何處理基礎沉降縫(轉)

    論文簡介:建筑物在錯層部位,,荷載相差較大;在地基不均勻,,土層坡度較大或長高比太大,,超過規范規定的容許值時,必須設置沉降縫,。沉降縫處理的合理與否,,關系到工程的經濟與安全。 投稿網友:marlin12928 上傳時間: 2013-09-13

  • 啟明星計算沉降結果偏大怎么辦

    啟明星和JC計算的結果對比后發現,,啟明星算出來的沉降值明顯偏大,,分析下來的原因應該是沒有考慮上部結構的剛度,這個問題怎么解決呢

點擊加載更多

涵洞沉降縫計算

涵洞沉降縫計算專題,,為您提供涵洞沉降縫計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與涵洞沉降縫計算 相關的專業交流討論,更多涵洞沉降縫計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度