設計的圖紙需要列出詳細材料嗎,,有沒有這方面的規定,,圖紙中的主材和輔材具體怎么定義和區分?
一.電氣圖定義 用電氣圖形符號,、帶注釋的圍框或簡化外形表示電氣系統或設備中組成部分之間相互關系及其連接關系的一種圖。廣義地說表明兩個或兩個以上變量之間關系的曲線,,用以說明系統,、成套裝置或設備中各組成部分的相互關系或連接關系,或者用以提供工作參數的表格,、文字等,,也屬于電氣圖之列。 <
我是新手,,希望大家多給一些評論,。
本工程為住宅樓,高度53米,,建筑面積9800平方米,。設計范圍:變配電系統、動力,、照明,、防雷、消防自動報警等,。[ 本帖最后由 onlyyou0000 于 2008-10-27 13:38 編輯 ]
本工程為型疊加式雙拼別墅.電氣設計內容為:供配電設計,電話寬帶及有線電視設計,樓寓對講設計, 防雷與接地設計地上層數: 4 層 負荷等級: 三級負荷 供電方式: TN-C-S 防雷等級: 三級 出圖時間: 2006 年 設計階段: 施工圖 設計內容: 強電, 弱電, 安防, 防雷接地
本工程為某二層大型廠房,,設有車間、辦公室,、員工餐廳,、配電室、更衣室,、桑拿房等,。設計范圍包括:低壓配電室、車間照明,、動力,、防雷與接地、火災報警,、綜合布線,。
省設計院給的CAD圖如圖所示,配電箱容量12KW,,計算負荷10KW。圖中共設4路照明,,4路插座,,4路備用線路。其中照明為三相供電,,斷路器:HUM18-63/3-D20,,電線為BV-3X4,穿G25鍍鋅鋼管,,小弟有樣不明白,,三相供電怎么用3*4的電線,而不用4*4的,,照明燈具應該是220V供電的吧,。而且照明線路才0.52KW,相應的電流不到3A,,怎么用這么4mm的電線,,而且還穿G25的鋼管,難道他是n條3*4的一起塞在鋼管里,至今還是沒有看懂這個圖紙。求解?。,。【唧w布置圖如下圖所示細看了下系統圖,,發現照明是單相供電的,寫著每路寫著L1,L2,,L3,只是他的開關用3相得,,另D型開關,,有人說可能是金鹵燈的原因。,。,。每根BV線都是是穿G25的,不是4根一起,,照明
圖紙簡介: 某電氣大廈改造電氣施工圖,,包括電氣平面,、應急照明平面、火災報警平面,、消防廣播平面 投稿網友: xu_jiaping8808 上傳時間: 2013-07-17
圖紙簡介: 本工程均為地上兩層或三層住宅,,結構形式為鋼筋混凝土剪力墻結構,地下筏板基礎,。設計內容:照明系統,;電話、網絡系統,;有線電視系統,;安防、對講系統,;防雷,、接地系統。 投稿網友: gaobaowang 上傳時間: 2014-0
圖紙簡介: 很全面的一套圖紙,,建筑層數4層,,面積4267平米,其中主要包含電氣設計說明,、配電系統圖,、電視系統圖、寬帶網絡系統圖,、電話系統圖,、總配電箱ALz結線圖、宿舍開關箱AL1/2結線圖,、宿舍樓層照明箱1AL1結線圖,、宿舍樓層照明箱2~4AL1結線圖、宿舍樓層照明箱1~4AL2結線圖,、食堂電源箱ALst結線圖,、三、四層消防系統平面圖等等,,圖紙可供參考~ 投稿網友:
在照明圖紙中,燈具旁邊(要求是節能燈)有2 1.2/2.2 L(字母還有x的),這種標注,我不明白,哪位忙里偷閑給解釋一下,十分感謝!!!
某住宅樓電氣圖紙會審紀要1.圖紙中標注的PVC管均以內徑計算,。(在圖紙中有PVC16管穿有線電視SYKV-75-5線困難。)2.寬帶線路鋼管敷設改為PVC管,。3.照明線路原BV-3*2.5mm2改為BV-2*2.5 mm2,。(按現圖紙中沒有金屬外殼的燈具)4.總開關箱中400A 4極漏電總開關取消。(根據供電局反應情況,,總漏電開關時常動作,,不能保證整個用戶正常供電。)5.總開關箱中浪涌保護器取消。6.住宅客廳,、臥室插座15A改為10A.7.倉庫電源線原BV-3*4mm2改為BV-3*2.5 mm2,。8.寬帶系統取消。(需要上網的用戶采用ADSL方式,。)9.對講內分機距地1.3m改為1.5m,。層間箱改為86接線盒。10.建筑物防雷系統取消,。(層高18.5m,,在根據當?shù)氐哪昶骄妆┤諗?shù))。11.圖紙中原總計量箱位置在一層至二層的踏步臺上,。由于有此處有結構梁箱高1200mm,,不能滿足安裝要求,改在一層下踏步臺處,。
本工程為兩層樓,設計包括照明,、插座,、弱電、防雷等,。
本工程為四層建筑,,設計包括:配電、照明,、防雷接地,、電視系統、綜合布線系統,、廣播系統等,。
本工程總建筑面積30552.72m2,建筑高度60.30m,,地下一層.地上十六層.地下一層為人防工程(由人防設計院設計)及設備用房,;一層為大廳、會議室及商務等用房,;二層為餐飲,;三層為洗浴、棋牌等娛樂場所,;四,、五層為客房;六,、七層為公寓式辦公,;八~十六層為辦公;頂層為設備用房及水箱間。設計包括大廈內的照明,、動力,、配電、應急照明及地下人防的戰時照明,、動力等,。
地上層數: 4 層 負荷等級: 一級負荷 供電方式: TN-C-S 防雷等級: 二級 設計階段: 施工圖 有線廣播: 服務性, 火災應急 設計內容: 強電, 弱電, 安防, 防雷接地, 智能建筑 該建筑物為新建甲級檔案館建筑,共四層,均為檔案館庫房.頂層為電梯機房.設計范圍:電力配電系統、照明配電系統,、事故照明配電系統,、防雷和接地系統、一卡通,、有線電視,、監控、綜合布線等,。
本工程共有地下1層,、地上25層,其中地下一層為汽車庫及設備用房,,裙房一至二層為辦公,、大堂及會議室,塔樓一至二十五層為大堂及辦公,,建筑面積約為33739平方米,、建筑高度約為99.900米,是一類高層綜合性建筑,。本設計僅包括該工程的樓宇自控系統部分,。控制范圍包括:空調系統,、通風系統,、冷熱源系統、電梯系統,、動力照明系統,、電熱風幕等。
設計包括網絡系統信息點分布,、背景音樂系統分布,、閉路電視系統分布、網絡系統配電分布等,。
本工程為某單位食堂宿舍樓,,一層食堂,二層為普通宿舍,,框架,。設計包括照明,、插座、電視,、電話,、綜合布線等。