我準備承包一項工程,,是包工包料的。是屬于10幾層的居民樓,。目前圖紙還沒出來,。但想先打好施工程序及方案,現在不太懂,!想請各位高手幫幫忙,!先謝謝了· :handshake[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-2 15:43 編輯 ]
1.工程測量基本程序:建立測量控制網→設置縱橫中心線→設置標高基準點→設置沉降觀測點→安裝過程測量控制→實測記錄等。 2.機械設備安裝的一般程序為：施?zhǔn)備→設備開箱檢查→基礎測量放線→基礎檢查驗收→墊鐵設置→設備吊裝就位→設
知識點:建筑電氣工程
圖紙簡介: 包括:電氣系統圖,、照明平面圖,、動力平面圖、防雷接地平面圖,,圖紙內容詳細,,歡迎大家 投稿網友: mingbibiwen 上傳時間: 2013-05-13
本圖包括:電氣系統圖、動力系統圖,、照明平面圖,、動力平面圖、弱電系統圖,、弱電平面圖,、防雷接地
1編制說明1.1適用范圍:本方案僅適用于電氣安裝施工,主要包括高低壓盤柜,、直流裝置,、電容補償裝置、模擬屏,、保護屏,、變頻柜、電纜線路,、接地等電氣裝置的安裝,,是作
知識點:建筑電氣工程施工工藝標準
濕式安裝濕式安裝法是目前水暖型地暖最為成熟的安裝工藝,,價格也比較低廉,,是國內地暖市場的主導工藝。所謂濕式,,就是指用混凝土把地暖管道包埋起來,,然后在混凝土層之上再鋪設地面、瓷磚等地面材料,。這層混凝土不僅起到保護,、固定水暖管道的作用,還是傳遞熱量的主要渠道,?;炷翆幽軌蚴篃崃烤鶆蚍植浚瑴p少出現局部過熱或過冷的情干式安裝為了解決傳統濕式安裝法施工難度大,、施工工期長,、安裝完畢后維護困難的問題,干式安裝法應運而生,。干式安裝不再使用混凝土豆石層固定水暖管道,,而是采用特制的塑料模板,將管道卡在模板的凸起中,,鋪設非常方便,。而地板則直接鋪設在塑料模板上,熱水通過空氣和模板將熱量傳到到地板,,再由地板加相對于濕式安裝工藝,,干式模板安裝具有以下優點:采用該模塊鋪設的地暖系統,在使用中萬一管路有破損,,可以很方便的對管路進行維修,;無需管卡,扎帶及鋼網的施工步驟,,大大簡化了施工難度,,同時由于無需水泥養護期,施工進度也從1周縮短到2天,;模塊和管材均屬塑料,,熱脹冷縮系數相近,解決了
一,、通風與空調系統的類別通風是采用自然或機械的方式改善室內空氣環境,,對室內空氣進行置換、處理,,將室內局部或整個房間內污染的空氣排至室外,,把新鮮空氣或經過凈化符合衛生標準要求的空氣送入室內??諝庹{(diào)節是通過空氣處理裝置對空氣進行處理,,使室內空氣的濕度,、濕度、流速,、壓力及潔凈度等滿足生產,、生活需求。(一)通風系統的類別(二)空調系統的類別(三)通風與空調系統形式的應用二,、通風與空調系統的組成(一)通風系統的組成通風系統的組成一般包括:進氣處理設備,,如空氣過濾設備、熱濕處理設備和空氣凈化設備等,;送風機或排風機;風道系統,,如風管,、閥部件、送風口,、排風口,、排氣罩等;排氣處理設備,,如除塵器,、有害氣體凈化設備、風帽等,。(二)空調系統的組成三,、通風與空調工程的施工程序(一)通風與空調工程的施工內容通風與空調工程的施工內容主要包括設備安裝、風管制作與安裝,、水管安裝,、閥部件的制作與安裝、防腐
請同行的朋友指正,,賜教
同志們,,請教個問題,,有個入海排水管道直徑與深度不大,埋深一米左右,,直徑也一米左右,。對于這種小工程應該怎么施工啊。有什么特殊要求嗎,?在哪能找到這方面的資料呢,。謝謝各位了。
:“我應該看什么圖”這個問題 不是 一個正確的問題,。分析:你要找的是什么,? 是“基坑邊,,是基礎挖出的坑的邊界”。那么你首先需要找基礎,,建筑圖里有沒有基礎呢,?只要你認字,你就會發現沒有,。那就找結構,,你不會到三層板圖、五層梁圖里找吧基礎平面圖(還有相關詳圖,、剖面)就是那一張,。好了,你現在還想問“應該看什么圖”了么,?也許你沒辦法找出答案,,但是思考和分析,可以讓你最大限度的接近答案,?!居涀∵@句話吧】現在,你已經找到了應該找的基礎圖,。你會看到基礎,、墊層都有邊界。但是基坑在哪里呢,?它的邊界又在哪里呢,? 施工程序梳理:我說的都是工人(班組)要干什么。有一些細節大概不會說的很細,,后面會逐漸展開的,,不要著急。第一步,,【挖土】---- 挖出個大坑來,,就是所謂的“基坑”。
1.工程測量基本程序:建立測量控制網→設置縱橫中心線→設置標高基準點→設置沉降觀測點→安裝過程測量控制→實測記錄等,。 2.機械設備安裝的一般程序為：施?zhǔn)備→設備開箱檢查→基礎測量放線→基礎檢查驗收→墊鐵設置→設備吊裝就位→設備安裝調整→設備固定與灌漿→零部件清洗與裝配→潤滑與設備加油→設備試運轉→工程驗收。 電氣裝置安裝的施工程序: (一)電氣裝置安裝的施工一般程序 1.電氣裝置安裝的施工一般程序:埋管與埋件→設備安裝→電線與電纜敷設→回路接通→通電檢查試驗及調試→試運行→交付使用,。 (二)常用電氣裝置安裝的施工程序 1.旋轉電機的施工程序 電站發電機的施工程序:定子就位→檢查及電氣試驗→穿轉子→調整空氣間隙→附屬設備及管路安裝→氫冷發電機的整體氣密性試驗等,。 在定子就位后和穿轉子前,要對發電機全面進行檢查,,分別測定定子和轉子繞組的絕緣,。 2.變壓器的施工程序 油浸電力變壓器的一般安裝工序:開箱檢查→本體密封檢驗→絕緣判
工程概況:1電力變壓器(S11-M -50KVA/10/0.4KV)1臺,,變壓器臺架1套;。2計量箱(JLS-10)1臺,;跌落式熔斷器(HRW11-10/100)1組,,氧化鋅避雷器(HY5WS-10/30)2組。3照明配電箱(PZ30-6)1臺,,防爆投光燈1個,,室內照明1項。4敷設電力電纜總計170米,。5角鋼接地極(3∠50×5×2500)3組,,接地扁鋼(-40×4)60米。
1.電纜部分新敷設ZRC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2電纜3840米,,制作3X240mm2室內電纜終端頭8套,,3X240mm2電纜中間頭12套。新建電纜管井約200米,,其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管約194米,10Φ150+2Φ80無縫熱浸塑鋼管約6米,。新建電力井室7座,,其中5.6X2.0X2.0M現澆三通井3座,5.6X2.0X2.0M直線井3座,,5.6X2.0X2.0M轉角井1座,。2.新建分界室工程,包括建筑,,裝修,,電氣,通風,,安裝GA-4K環網開關柜8座,。
本人剛剛接觸電氣預算,,尤其是樓房照明施工圖,不知怎么算,,是不是需要比例尺一點一點量,。需要注意什么啊,?預算書買了不少但都太籠統,,望賜教!
電氣工程中預埋管,、明敷管的埋設<
電氣工程安裝施工新工藝.pdf
電氣裝置工程施工及驗收規范
電氣施工程序
電氣施工程序宯},,為您提供電氣施工程序相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電氣施工程序 相關的專業交流討論,更多電氣施工程序相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題