亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關焊接工藝評定的有效期限

    各位,,焊接工藝評定的有限期限是幾年???我查閱了有關資料和向前輩請教,,有的說是5年,有的說是只要相關規范,、標準,、焊接參數沒變,就一直有效,。把我都弄糊涂了,。求助!,!·~~~

  • 對干粉滅火器怎樣進行維護保養

    1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,,以防氣溫過低,,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用,。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響,、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命,。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全,。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻,。

  • 關于干粉滅火器大小選擇求助!?。,。??,?

    請問一般六層的民用單元式建筑,不設置消火栓,,需要每層設置滅火器嗎,?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料???大俠們幫幫忙吧!

  • 干粉滅火器的使用年限是多少?

    最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,,多長時間強制檢定一次,,一下子把偶問住,好像很簡單的問題,,但查了半天也沒有結果,,請各位指教!

  • 你知道abc類干粉滅火器嗎

    你知道abc類干粉滅火器

  • 求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型,、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 ,, A類的滅火級別是3A, B類卻有89B,, 這是怎么回事,。

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 錯用干粉滅火器撲救電氣著火的現場照

    這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,保安錯用了干粉滅火器撲救,。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,,全部元件報廢不能使用,整個房間臭味歷時30分鐘才散去,。

  • 怎樣配置滅火器,,新手求助

    在有個工程,,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,,但不知道怎么計算,,根據面積計算,?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下,?謝謝,! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,,選擇ABC滅火器,,設置點為2點,,滅火級別直接用190除以50嗎,,也就是4A級的?,?化學劑要怎么選擇,?越看越亂 求指點

  • 酒精倉庫滅火器如何選型

    如題,有一個240m2的酒精倉庫,,里面還有一個小間約20m2,,放柴油。請問這個的建筑滅火器該如何選型,?建筑滅火器配置設計規范,,4。2,。2強條,,說B類火災可以選用泡沫滅火器,磷酸銨鹽干粉滅火器等,。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器,。問題:1。酒精屬于極性溶劑,,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器,?2。規范附錄A中滅火器型號中,,泡沫滅火器列出了兩種型號,,如MP9和MP/AR9,弄不明白,,這兩個型號各代表什么意思,?

  • 滅火器配置的一個小盲點

    有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器,?第一次我說不用,,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了,;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 滅火器的計算和級別的選擇

    如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢,。 我剛接觸此行,,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,,幫忙介紹一些相關的規范和資料,。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么

  • 關于設置滅火器的問題,,請教大家!

    關于多層住宅,,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具,。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設,。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝,!

點擊加載更多

干粉滅火器有效期限

干粉滅火器有效期限專題,,為您提供干粉滅火器有效期限相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干粉滅火器有效期限 相關的專業交流討論,,更多干粉滅火器有效期限相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

表面活性劑廢水處理

剪紙雕塑