請問,,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,,,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用啊,?有沒有規范明確規定的?。侩p出口是不是可以當作2股水槍的???謝謝了,回答對的獎勵,!
一,、消防栓的種類a.雙閥雙出口消火栓 室內消火栓是安裝在建筑物內消防管網上,向火場提供水的帶有閥門的接口,。是工廠,、倉庫、高層建筑,、及船舶等室內固定消防設備,,用于撲救建筑物內的火災,通常安裝在消火栓箱內,,與消防水帶和水槍等配套使用,。b. 旋轉消火栓旋轉消火栓是栓體可相對于與進水管路連接的底座水平360o旋轉的室內消火栓。它具有栓體與底座相對旋轉的特點,,因而可以在超薄箱體內安裝,,使得箱體減薄成為可能,。當消火栓不使用時,可將栓體出水口旋轉至與墻體平行狀態,,即可關閉箱門,;在使用時,將栓體出水口旋出與墻體垂直,,即可接駁水帶,,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一種室外地上消防供水設施,。用于向消防車供水或直接與水帶,、水槍聯接進行滅火、是室外必備消防供水的專用設施,。安裝于地下,,不影響市容、市通,。由本體,、彎管、閥座,、閥瓣,、排水閥、閥桿和接口等零部件組成,。地下消火栓是城市,、廠礦、電站,、倉庫,、碼頭、住宅及公共場所必不可少的滅火供水裝置,。尤其是市區及河道較少的地區更需裝設,。產品的
本文是基于工程實例,并結合工程創優做法,,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
注冊公用設備給排水的專業考試,,使用的規范有沒有合訂本之類的,合訂本有條文說明么,,全名叫啥,?還請問下,考試時是帶分冊好還是合訂本好???先謝謝各位的幫助了!
所有消防栓須按照英國標準5041:第1部的適用規定裝配。消防栓須由不易腐蝕的金屬制造,,每個出水口均須為陽性圓形螺紋出水口或陰性彈弓式
《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg,。當充實水柱長度為17m時,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,,約等于20Kg,。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓?!逪q=qxh2/B,,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,當栓口的動壓為39.91m時,,充實水柱長度為17m,,此時,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了,。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施,?? 請問各位高手,,此計算分析有何錯誤,? 若沒有,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的,?還有個小問題,,計算消防栓口的動壓時,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,,選好泵后,,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,,剩余壓力為多少),?
我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,,其它立管流量取一個消防栓的用水量,,請問一下是這樣嗎?
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,,望大家指點:1,。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,,是否要接到室內消防加壓水泵上,。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,,而我在書上看到水帶的長度是120米,。 望大家給本人指點以下。謝謝
某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,,面積為9000平方米,,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好,。
我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.
今天有個工程咨詢了消防局,。工程規模是:共5層,。20000平左右。一層是商鋪,,2500平,;架空活動區 2200平。二~五層是雙子塔的宿舍,。每層每邊1800平,。消防局的意思說,不用做報警,。而且,,他們說了。做不做,,要看《建筑防火設計規范》,。怎么做,看《火災自動報警設計規范》,。我以前都是兩個都開的,。不知各位大哥大姐怎么看?
一個六層的集體宿舍,長54.2米,寬18.2米,高20.7米.中間為走廊,離兩端7.8米為樓梯(共兩個),一層設三個消火栓夠了嗎?即中間一個,兩個樓梯各一個.感覺四個角落的房間的最遠點有點勉強,但是如果設四個有點多而且位置也不是很好確定,這樣子的建筑消火栓的保護半徑為多少比較合適.請行家給點意見!
作設計好幾年了,消防水泵一直用的是立式多級消防泵居多,,可能是設計慣性了,,一直沒有用過和了解過臥式消防泵的情況,這里提一下,,看看還有多少水友在使用,,以及這個臥式水泵有什么優點。
我是剛開始接觸消防的,,還在努力學習中,,平時查資料時一搞就碰到了說 要看這規范那規范的,我有的又沒有,,很不方便,。所以我想請大家幫?,幫我列個清單出來,就是做消防設計要用到的那些規范,,我把他一次都買回來看看,。謝謝了。大家幫忙列最新版的?,謝謝....
請問各位前輩當一個建筑物內沒有消防報警控制系統時,,消火栓的手動報警按鈕該連接到什么地方?。肯鹚ǖ目刂葡渑渲枚加心男┮竽??謝謝
高規規定,,應有兩股充實水柱同時到達室內任何一點,同時又規定不高于24米的裙樓的消火栓的距離不大于50M,,高層主體的消火栓的距離不大于30M,,如果按兩股水柱算的話,那么兩個消防栓之間的距離大概為22米左右,,對裙樓也是如此,,但對于不大于50M的規定好像又相差太遠了點,那么在設計中低層建筑和裙樓的消火栓距離?。常懊卓刹豢梢阅?,有那個大蝦用過30米以上的距離又通過審圖了嗎?請指教,,謝謝
有一個幼兒園建筑。36m X 16.5m,。共四層,。建筑面積約2400,未超過2500,。設有兩個樓梯。一邊一個,。在首層,,兩個樓梯可以通過大堂相連。而在二,、三,、四層中間設了間隔墻,,將建筑分成兩塊(如圖,紅色處),,樓梯也一塊一個,。請問這樣的建筑設計是否符合規范?有無規定一定要設兩個樓梯,?如果規定要設兩個樓梯,,它這樣把兩個樓梯分成一塊一個,是否正確,?
我國規定噴頭距天花板的距離應該在75—150MM之間,;對于可燃天花板這一距離不能大于300MM;對于不然天花板不能大于450MM,。不太明白這條規范的意思,感覺前后有點矛盾 請教各位,?
這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,,看了最新的10D303-2~3,常用電機控制圖,,發現疑問1,。對消火栓用消防泵一用一備,消火栓用消防泵兩用一備的系統,,消防系統對其輸出幾個控制信號,;個人覺得應該一個控制信號就可以了,管你是兩用一備,,還是一用一備,,這是泵控制的協調問題;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,,不明白,??,?,??2,。規范中要求返回工作狀態和故障狀態,;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,,看D303-2~3,,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,共同進步,。,。,。。,。
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,,不過每當市政停水或給水不正常(水壓?。┚吐┧稍冞^工程師,,他們說這種消防栓設計就是這樣子,,但是不知道專業名稱叫什么,請問一下專家們,,這種消防栓學名叫什么,?有沒有具體的資料?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,,漏水的那個部位好像叫做泄水口